Автор: Fantazmat Jul 31 2022, 9:15
Ну во первых, с прошедшим вас господа праздником, стабильных вам линков, минимального дунтайма и умных пользователей.
Теперь к делу.
Был когда то давно у меня Dell poweredge R410. шумел он мягко говоря громко, даже когда ничего не делал.
Переехав уже на Dell poweredge R710 я выяснил о существовании такой утелиты как ipmitool которая может сама задавать пороги оборотов кулеров, и мой R710 который и так был тихий стал вообще мышкой.
И вот теперь меня мучает вопрос, по факту разница между R410\710 грубо говоря только в высоте корпуса, у R410 1U, a R710 2u , а вот версии iDrac и версии лайфцыкла точно такие же.
Их чего вопрос, есть тут те кто пробовал? можно ли его сделать тихим? или он начинает перегревать северный мост? Я знаю что это его слабое место.
Если есть у кого такой сервер и хотите мне помочь, прошу сделать след. и отписать о результате.(не переживайте, команды действительны до рестарта хост машины)
Поставить ВМС на свой комп (а не сервер)
https://www.dell.com/support/home/ru-ru/drivers/driversdetails?driverid=9drnw&lwp=rt
И с компа дать команды серверу
ipmitool -I lanplus -H [ip] -U [username] -P [password] sdr list full
Enable manual/static fan control: ipmitool -I lanplus -H [ip] -U [username] -P [password] raw 0x30 0x30 0x01 0x00
Enable manual/static fan control: ipmitool -I lanplus -H [ip] -U [username] -P [password] raw 0x30 0x30 0x02 0xff 0x14
ipmitool -I lanplus -H [ip] -U [username] -P [password] sdr list ful
Автор: Tiger Jul 31 2022, 12:00
В этих серверах абсолютно разные кулеры стоят. В 710м стоят обычные 22е кулера, которые в принципе более менее тихие. В 410м стоит сдвоенные кулера типа "турбина". Он не может быть тихим априори.
Не для серверных комнат или ДЦ у Dell есть отдельная серия T (tower).
Автор: Fantazmat Jul 31 2022, 18:17
(Tiger @ Jul 31 2022, 13:00)
![Перейти к цитате](style_images/0day[1]/message_quote_arrow.svg)
В этих серверах абсолютно разные кулеры стоят. В 710м стоят обычные 22е кулера, которые в принципе более менее тихие. В 410м стоит сдвоенные кулера типа "турбина". Он не может быть тихим априори.
Не для серверных комнат или ДЦ у Dell есть отдельная серия T (tower).
Я это знаю все, но мой вопрос был не в этом. я не хочу его сделать тихим как стационарный пк, я хочу знать можно ли его сделать по тише
Автор: Tiger Aug 1 2022, 16:16
(Fantazmat @ Jul 31 2022, 19:17)
![Перейти к цитате](style_images/0day[1]/message_quote_arrow.svg)
Я это знаю все, но мой вопрос был не в этом. я не хочу его сделать тихим как стационарный пк, я хочу знать можно ли его сделать по тише
Будет перегрев. Корпус 1U, мало очень воздуха. Кулера турбинного типа работают только на высоких оборотах иначе они просто не в состоянии отводить воздух из-за очень маленького диаметра.
Быстро начнут кондеры выходить из строя. При нагрузке будет перегрев и отключение аварийное.
Поиграться на свой страх и риск можешь, но я такое крайне не рекомендую делать.
Автор: Fantazmat Aug 1 2022, 20:52
(Tiger @ Aug 1 2022, 17:16)
![Перейти к цитате](style_images/0day[1]/message_quote_arrow.svg)
Будет перегрев. Корпус 1U, мало очень воздуха. Кулера турбинного типа работают только на высоких оборотах иначе они просто не в состоянии отводить воздух из-за очень маленького диаметра.
Быстро начнут кондеры выходить из строя. При нагрузке будет перегрев и отключение аварийное.
Поиграться на свой страх и риск можешь, но я такое крайне не рекомендую делать.
Дело в том что у меня был в свое время R410 и я думаю взять его в качестве сервера бекапа, но я так же помню что он орет как резаный даже когда стоит под кондиционером, так как в 11 генерации делл еще нет такого понятия как смещения градации и всем управляет Лайфцыкл которому пофигу на датчик внешней температуры. Иногда доходило до апсурда, что температура ЦП доходила до 10градусов, а у системы в авто режиме есть нижний порог который она не может переступить, что вполне логично. Просто интересно можно ли в ручном режиме задавать ему значния ниже автоматических, как это можно делать на 710 модели, тогда можно написать скрипт с определеным интервалом опроса и опрашивать датчики и на основе этого задавать обороты, по факту заменить лайфцыкл
Автор: Tiger Aug 1 2022, 21:20
(Fantazmat @ Aug 1 2022, 21:52)
![Перейти к цитате](style_images/0day[1]/message_quote_arrow.svg)
Просто интересно можно ли в ручном режиме задавать ему значния ниже автоматических, как это можно делать на 710 модели, тогда можно написать скрипт с определеным интервалом опроса и опрашивать датчики и на основе этого задавать обороты, по факту заменить лайфцыкл
В теории можно. На практике - будет очень часто система в оверхите. 1U сервера не предназначены для этого. Там всё слишком компактно. Но можешь поиграться. У меня такой древности нет, увы, не смогу проверить.