Автор: KrivoSoft Oct 31 2022, 22:54
Була необхідність, був час, та було бажання запустити мікрохвильову піч
від якісного комп'ютерного джерела безперебійного живлення.
Що маємо:
Мікроволковка, вхідна потужність 1280 Вт, вихідна потужність 800 Вт.
UPS APC SmartUPS 1500VA (~1000 Вт ) з двома новими автомобільними аккумуляторами на 60Ah.
Безперебойнік дає на виході правильну синусоїду, і взагалі хороший безперебойнік.
При запуску мікроволновки навіть на мінімальну потужність при живленні від UPS -
конструкція працює секунд 20, і після безперебойнік виключається та включає червоний індикатор "перегрузка".
При роботі мікроволновки - всередині UPS чутно нетипові звуки.
Але при цьому,
від цього ж безперебойніка нормально працює електрична шліфмашинка з заявленою потужністю 1200 Вт.
Які можна зробити висновки:
1) Не потрібно підключати мікроволновку на UPS.
2) Але якщо дуже хочется, то UPS потрібен більш потужний, або менш потужна мікроволновка.
Інформація чисто "до відома", може комусь буде цікаво.
Автор: Allex Oct 31 2022, 23:17
UPS APC SmartUPS 1500VA (~1000 Вт ) з двома новими автомобільними аккумуляторами на 60Ah.
Автомобильные аккуиуляторы в UPS, если его специально не переделать, убиваются за полгода-год.
Ну а у микроволновки довольно большая реактивная мощность, потому она в 1500 ВА и не вмещается.
Автор: QNX Nov 1 2022, 17:30
від цього ж безперебойніка нормально працює електрична шліфмашинка з заявленою потужністю 1200 Вт.
это лишь говорит о том, что у шлифмашинки кукурузные 1200 ватт )))
а так зная что микроволновка уже жрет больше, чем может упс и подключать ее к нему, ну это прям ваще
Автор: KrivoSoft Nov 1 2022, 17:47
Було сподівання що на мінімальній потужності мікроволновка працюватиме.
Але ніт.
Зрозуміло що сама ідея бредова, але задача була поставлена, УПС для експерименту був, і всьо такоє.
Не кожен же був готовий ризикнути таким упсом заради науки
Судячи по звуках із УПСа - кормить мікроволновку йому дуже не подобалося.
Не робіть так
Автор: QNX Nov 1 2022, 17:48
Не кожен же був готовий ризикнути таким упсом заради науки
повезло что он выжил, сейчас упсы золотые и их ремонт тоже, так что лучше так не делать
Автор: next1983 Nov 7 2022, 17:29
(KrivoSoft @ Oct 31 2022, 22:54)
Які можна зробити висновки:
1) Не потрібно підключати мікроволновку на UPS.
2) Але якщо дуже хочется, то UPS потрібен більш потужний, або менш потужна мікроволновка.
Пункт 1 неверен. Пункт 2 - верен).
На моих объектах не один УПС облуживает в т.ч. и микроволновку. Понятно что кроме нее - там еще и все остальное завязано (начинка квартиры/дома), поэтому УПСы большой емкости стоят.
Автор: Alekssander Jan 21 2023, 16:03
(KrivoSoft @ Nov 1 2022, 17:47)
Було сподівання що на мінімальній потужності мікроволновка працюватиме.
Але ніт.
Потрібна інверторна мікроволновка. Бо звичайна подає всю потужність, тільки проміжками часу.
Автор: Spectral Jan 21 2023, 16:58
(KrivoSoft @ Nov 1 2022, 17:47)
Було сподівання що на мінімальній потужності мікроволновка працюватиме.
Тут ошбка в теории: она не работает на низкой мощности, она работает на максимальной, но реже.
О,