Шановні користувачі! Запрошуємо вас до офіційного телеграм-канала 0day Community. Тут ви зможете поспілкуватися одне з одним та дізнатися про останні новини щодо роботи ресурса, поставити запитання до адміністрації, тощо. Перейти до телеграм-канала можна відсканувавши QR-код або натиснувши на посилання: @zeroday_ua

 Ремонт, все вопросы по ремонту в этой теме

akineo
Jan 18 2015, 13:03
  
Пост #1



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


ситуация:
последние дни сильно мотает свет
с вечера вчера до сегодня обед намотало 36! кВт. Нагревательных элементов нету. Мотает так примерно неделю. ДУмал сначала что показалось. ТЕперь записываю.

Напротив квартира, ремонт. Меняли себе проводку. Есть подозрение что специ подключились не правильно и теперь за мой счет отапливают квартиру.

До этого мотало 10 кВт в сутки максимум.
У меня газовый котел с насосом в 140 Вт, 2 холодильника, 1 телик, 6 лампочек.
Насос в сутки 3.5 кВт максимум.
6х60 Вт=360 Вт х 10 часов максимум 3.6 кВт.
+ холодильники и телик... ну хз, ну максимум 15 квт в СУТКИ.

мы столько мотали света когда пользовались бойлером, но сейчас он выключен.


почитал в нете, холодильники жрут около 40 кВт В МЕСЯЦ. ТАк что 10 кВт в сутки как было раньше реальная цифра. СЕйчас вечером посмотрю, будут все 50.
Без нагревательных элементов столько сожрать нереально.
можно обратиться в ЖЕК чтобы пришел электрик и все проверил?

Сообщение отредактировал akineo - Jan 18 2015, 13:08
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
108 Страницы  « < 82 83 84 85 86 > »   
Reply to this topicStart new topic
Ответов(1660 - 1679)
QNX
Sep 21 2019, 11:28
  
Пост #1661

Благодарности: 159

Репутация:   2236  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 27 779
С нами с: 9-February 07


ну тогда будет выбивать все автоматы. лучше поставить несколько релюшек.

я вообще не электрик если шо. поэтому просьба не бросать в меня тапками за буквы и цифры

выбьет не автоматы а узо, если будет утечка, а утечки быть не должно вообще, если она есть то это аварийная ситация, учитывая что кроме духовки, в принципе больших потребителей нет

ты можешь хоть на каждый автомат повесить узо, но функционал этой схемы будет равен одному узо на входе с разницей в том, что после обнаружения утечки ты просто можешь отключить один автомат с этой самой утечкой
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
rombel
Sep 21 2019, 11:31
  
Пост #1662



Репутация:   1087  
Флудер
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 877
С нами с: 19-March 06


(drone @ Sep 21 2019, 12:25) Перейти к цитате

Во-первых: исходя из фото автоматы стоят в нулевом проводнике что facepalm.png Проверить тестером на то перепутал ли электрик цветовую маркировку или реально сделал каку.
Во-вторых: исходя из фото у всей системы общая фаза (0). Дифреле ставится только на оба провода линии. То есть если рядом нет отдельной колодки на которой сведены в пучок фазные провода сходящиеся от отдельных веток, то ставить дифреле можно исключительно на входе: либо отдельно после автомата, либо совмещенный дифавтомат вместо автомата. По уму нужно брать на ток утечки 30мА, но не факт что не будет выбивать из-за наличия мощных потребителей.

щиток буду менять, поэтому все будет переподключаться

(QNX @ Sep 21 2019, 12:28) Перейти к цитате

выбьет не автоматы а узо, если будет утечка, а утечки быть не должно вообще, если она есть то это аварийная ситация, учитывая что кроме духовки, в принципе больших потребителей нет

ты можешь хоть на каждый автомат повесить узо, но функционал этой схемы будет равен одному узо на входе с разницей в том, что после обнаружения утечки ты просто можешь отключить один автомат с этой самой утечкой

я имею ввиду, что если выбьет одно узо на все автоматы, то электричесвто пропадет везде одноврменно.

а так по крайней мере, если разбито по группам, уже будет проще понимать куда копать
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
QNX
Sep 21 2019, 11:33
  
Пост #1663

Благодарности: 159

Репутация:   2236  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 27 779
С нами с: 9-February 07


я имею ввиду, что если выбьет одно узо на все автоматы, то электричесвто пропадет везде одноврменно.

и хорошо, когда пропадет свет везде, ті будешь знать что есть проблема

даальше поднмаешь зад, идет к щитку и отключая по одному автомату ищешь утечку, а уже дальше отключив єтот самый автомат разбираешься

смысл ставить 5 узо на 5 автоматов? )))
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
rombel
Sep 21 2019, 11:35
  
Пост #1664



Репутация:   1087  
Флудер
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 877
С нами с: 19-March 06


(drone @ Sep 21 2019, 12:25) Перейти к цитате

Во-первых: исходя из фото автоматы стоят в нулевом проводнике что facepalm.png Проверить тестером на то перепутал ли электрик цветовую маркировку или реально сделал каку.
Во-вторых: исходя из фото у всей системы общая фаза (0). Дифреле ставится только на оба провода линии. То есть если рядом нет отдельной колодки на которой сведены в пучок фазные провода сходящиеся от отдельных веток, то ставить дифреле можно исключительно на входе: либо отдельно после автомата, либо совмещенный дифавтомат вместо автомата. По уму нужно брать на ток утечки 30мА, но не факт что не будет выбивать из-за наличия мощных потребителей.

крупнее фото
Open in new window

(QNX @ Sep 21 2019, 12:33) Перейти к цитате

и хорошо, когда пропадет свет везде, ті будешь знать что есть проблема

даальше поднмаешь зад, идет к щитку и отключая по одному автомату ищешь утечку, а уже дальше отключив єтот самый автомат разбираешься

смысл ставить 5 узо на 5 автоматов? )))

да 5 и не собирался). думал поставить один на плиту, пару на розетки и освещение.

как читал, есть правило, что автоматы сумарно не должны превышать дифреле. а тут если поцепить одно реле на все, то будет явное превышение)

ведь может одновременно врубиться и стиралка и чайник и духовка

Сообщение отредактировал rombel - Sep 21 2019, 11:37
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
gavri
Sep 21 2019, 11:36
  
Пост #1665



Репутация:   63  
Cтаршой
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 889
С нами с: 21-September 10


Друзья, поделитесь своим опытом сотрудничества с ремонтными бригадами Киева/пригорода. Если опыт был положительным - тогда еще и контактами.
В скором времени нужно будет делать ремонт в новострое в пригороде, хотелось бы найти нормальных людей для этого.
Думаю, такая тема была бы полезна не только мне.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
QNX
Sep 21 2019, 11:44
  
Пост #1666

Благодарности: 159

Репутация:   2236  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 27 779
С нами с: 9-February 07


как читал, есть правило, что автоматы сумарно не должны превышать дифреле. а тут если поцепить одно реле на все, то будет явное превышение)

так чего у тебя входное 25а всего тогда?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
drone
Sep 21 2019, 11:54
  
Пост #1667



Репутация:   471  
ultra active user
******

Группа: BANNED
Сообщений: 14 744
С нами с: 1-October 12


(rombel @ Sep 21 2019, 12:31) Перейти к цитате

щиток буду менять, поэтому все будет переподключаться
я имею ввиду, что если выбьет одно узо на все автоматы, то электричесвто пропадет везде одноврменно.

На полной картинке видно что колодки имеются. В таком случае покупаете дифатомат 20А/30мА и ставите его вместо вводного. Если вдруг начинает часто выбивать, то этот перемещаете на розетки (сначала дифавтомат, а после него автоматы на каждую ветку), а на вход 20А/100мА селективное.
Если по феншую то на вход селективное 20А/100мА, на розетки 20А/30мА, на свет 20а/10мА.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
rombel
Sep 21 2019, 11:57
  
Пост #1668



Репутация:   1087  
Флудер
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 877
С нами с: 19-March 06


(QNX @ Sep 21 2019, 12:44) Перейти к цитате

так чего у тебя входное 25а всего тогда?

ну так автоматы защищают само узо от перегрузок. если узо будет 30а, а автоматы 50а в сумме - то где защита? должен или вводный автомат или группа автоматов защизать УЗО от перегрузок. поэтому или вводный или группа не должны суммарно превышать УЗО

хотя да. вводный будет отключать если шо)))

Сообщение отредактировал rombel - Sep 21 2019, 12:01
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
imenno
Sep 21 2019, 12:09
  
Пост #1669



Репутация:   970  
Мистер Равлик
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 16 192
С нами с: 24-March 06


УЗО ставишь перед автоматами на 30ма для сухих или на 10ма для мокрых помещений и еще антипожарный общий УЗО перед входным автоматом на 100ма. Ток по УЗО должен быть выше по току автомату после него, если группа подключенна после него, то выше суммы этой группы. Вот и всё. Так как автомат(ы) должны защищать от перегрузки сам УЗО. Ну и правильно подключить все соблюдая полярность фазу и ноль. Ну а остальные автоматы по количеству должны быть такие: на розетки 16А, на свет 10А, все это разбивается на группы для каждого помещения. На духовку в зависимости от мощности от 20А. Изгаляться уже можно от количества денег. Либо один УЗО на помещение, либо на каждую линию)))

Сообщение отредактировал imenno - Sep 21 2019, 12:22
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
rombel
Sep 21 2019, 12:32
  
Пост #1670



Репутация:   1087  
Флудер
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 877
С нами с: 19-March 06


(imenno @ Sep 21 2019, 13:09) Перейти к цитате

УЗО ставишь перед автоматами на 30ма для сухих или на 10ма для мокрых помещений и еще антипожарный общий УЗО перед входным автоматом на 100ма. Ток по УЗО должен быть выше по току автомату после него, если группа подключенна после него, то выше суммы этой группы. Вот и всё. Так как автомат(ы) должны защищать от перегрузки сам УЗО. Ну и правильно подключить все соблюдая полярность фазу и ноль. Ну а остальные автоматы по количеству должны быть такие: на розетки 16А, на свет 10А, все это разбивается на группы для каждого помещения. На духовку в зависимости от мощности от 20А. Изгаляться уже можно от количества денег. Либо один УЗО на помещение, либо на каждую линию)))

ну вот, как я в принципе и представлял)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
rombel
Sep 21 2019, 13:04
  
Пост #1671



Репутация:   1087  
Флудер
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 877
С нами с: 19-March 06


правда стиралка и посудомойка не выведены на отдельные автоматы. надо что то думать
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
rombel
Sep 22 2019, 12:27
  
Пост #1672



Репутация:   1087  
Флудер
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 877
С нами с: 19-March 06


если кидать отдельные линии на стиралку и посудомойку, как лучше всего это подключить? просто два дифавтомата 10ма или обычные автоматы плюс узо (узо один на два можно или на каждый автомат свой узо надо в таком случае?)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
imenno
Sep 22 2019, 17:20
  
Пост #1673



Репутация:   970  
Мистер Равлик
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 16 192
С нами с: 24-March 06


Я уже выше писал, один УЗО на помещение и включайте свою стиралку и посудомойку просто в розетку. Они столько не жрут, чтобы делать для них отдельные линии.

Сообщение отредактировал imenno - Sep 22 2019, 17:22
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
rombel
Sep 22 2019, 18:30
  
Пост #1674



Репутация:   1087  
Флудер
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 877
С нами с: 19-March 06


(imenno @ Sep 22 2019, 18:20) Перейти к цитате

Я уже выше писал, один УЗО на помещение и включайте свою стиралку и посудомойку просто в розетку. Они столько не жрут, чтобы делать для них отдельные линии.

На помещение - имеется ввиду на группу автоматов одной комнаты?

Просто узошек 10Ма нет выше 16а . Вроде ещё есть 25а, но все равно мало будет для целой комнаты.

Сообщение отредактировал rombel - Sep 22 2019, 18:32
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
elNino
Sep 22 2019, 18:56
  
Пост #1675



Репутация:   258  
Старожил
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 860
С нами с: 5-November 10


(rombel @ Sep 22 2019, 19:30) Перейти к цитате

На помещение - имеется ввиду на группу автоматов одной комнаты?

Просто узошек 10Ма нет выше 16а . Вроде ещё есть 25а, но все равно мало будет для целой комнаты.

25А мало для комнаты? что это там на 5.5кВт жрёт? У меня в однушке 5кВт всего на квартиру, стиралка, посудомойка, электро духовка, чайник электро и куча всякой электро мелочи и ни разу не выбило, при том что включается это часто практически вместе.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
rombel
Sep 22 2019, 20:02
  
Пост #1676



Репутация:   1087  
Флудер
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 877
С нами с: 19-March 06


(elNino @ Sep 22 2019, 19:56) Перейти к цитате

25А мало для комнаты? что это там на 5.5кВт жрёт? У меня в однушке 5кВт всего на квартиру, стиралка, посудомойка, электро духовка, чайник электро и куча всякой электро мелочи и ни разу не выбило, при том что включается это часто практически вместе.

речь про УЗО ведется.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
imenno
Sep 22 2019, 21:07
  
Пост #1677



Репутация:   970  
Мистер Равлик
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 16 192
С нами с: 24-March 06


ну раскидать на группы розеток узо по 16А 10ма. на сколько фантазии хватит
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
PSL
Sep 22 2019, 22:25
  
Пост #1678



Репутация:   424  
Незваный гость
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 7 021
С нами с: 5-May 09


(imenno @ Sep 21 2019, 13:09) Перейти к цитате

Ток по УЗО должен быть выше по току автомату после него, если группа подключенна после него, то выше суммы этой группы. Вот и всё. Так как автомат(ы) должны защищать от перегрузки сам УЗО.

Там вводной автомат на 25А, так что, поставить УЗО на 32А и ничего не сгорит. Будет перегруз по току - вырубит вводной автомат.
Если так уж страшно, что сгорит УЗО, можно поставить дифавтомат.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
imenno
Sep 22 2019, 22:34
  
Пост #1679



Репутация:   970  
Мистер Равлик
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 16 192
С нами с: 24-March 06


Поскольку у нас за этим никто не следит и автоматы не запломбированы. Ввод можно организовать так: поменять автомат на 32А. Перед ним поставить узо 40А 100ма и реле напряжения МР-63А DIGITOP.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
PSL
Sep 22 2019, 23:14
  
Пост #1680



Репутация:   424  
Незваный гость
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 7 021
С нами с: 5-May 09


(imenno @ Sep 22 2019, 23:34) Перейти к цитате

Поскольку у нас за этим никто не следит и автоматы не запломбированы. Ввод можно организовать так: поменять автомат на 32А. Перед ним поставить узо 40А 100ма и реле напряжения МР-63А DIGITOP.

Не думаю, что 1,5 кВт спасут. У меня вводной автомат на 25А еще ни разу не выбивал. Из "тяжелой" нагрузки: бойлер 2,5кВт, эл. чайник 2кВт, утюг на 1,9, стиралка и еще куча мелочи. Все это может включатся в любой последовательности.
Там еще неизвестно, какая внутридомовая проводка. Может, там люминь на 4 квадрата IPB Image
Меня больше всего веселят товарищи, которые меняют проводку в квартире, чуть ли не СИПом ведут на ввод, врубают весь зоопарк электроприборов, а потом удивляются, почему во всем доме(парадном) свет пропал и горелым воняет.

Сообщение отредактировал PSL - Sep 22 2019, 23:23
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

108 Страницы  « < 82 83 84 85 86 > » 
Reply to this topicStart new topic

 



- Упрощённая версия
Сейчас: 30th April 2026 - 7:28
Сайт не розміщує електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що публікуються нашими користувачами. Якщо Ви є правовласником якоїсь частини опублікованого матеріалу та не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв’яжіться з нами і ми видалимо його. Файли для обміну надані користувачами сайту і адміністрація не несе відповідальності за їх вміст.