Шановні користувачі! Запрошуємо вас до офіційного телеграм-канала 0day Community. Тут ви зможете поспілкуватися одне з одним та дізнатися про останні новини щодо роботи ресурса, поставити запитання до адміністрації, тощо. Перейти до телеграм-канала можна відсканувавши QR-код або натиснувши на посилання: @zeroday_ua

 Ремонт, все вопросы по ремонту в этой теме

akineo
Jan 18 2015, 13:03
  
Пост #1



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


ситуация:
последние дни сильно мотает свет
с вечера вчера до сегодня обед намотало 36! кВт. Нагревательных элементов нету. Мотает так примерно неделю. ДУмал сначала что показалось. ТЕперь записываю.

Напротив квартира, ремонт. Меняли себе проводку. Есть подозрение что специ подключились не правильно и теперь за мой счет отапливают квартиру.

До этого мотало 10 кВт в сутки максимум.
У меня газовый котел с насосом в 140 Вт, 2 холодильника, 1 телик, 6 лампочек.
Насос в сутки 3.5 кВт максимум.
6х60 Вт=360 Вт х 10 часов максимум 3.6 кВт.
+ холодильники и телик... ну хз, ну максимум 15 квт в СУТКИ.

мы столько мотали света когда пользовались бойлером, но сейчас он выключен.


почитал в нете, холодильники жрут около 40 кВт В МЕСЯЦ. ТАк что 10 кВт в сутки как было раньше реальная цифра. СЕйчас вечером посмотрю, будут все 50.
Без нагревательных элементов столько сожрать нереально.
можно обратиться в ЖЕК чтобы пришел электрик и все проверил?

Сообщение отредактировал akineo - Jan 18 2015, 13:08
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
81 Страницы  < 1 2 3 4 5 > »   
Reply to this topicStart new topic
Ответов(40 - 59)
_NemO_
Jan 22 2015, 13:01
  
Пост #41



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(Midnight)sky @ Jan 22 2015, 12:55) Перейти к цитате
Раз такие вопросы возникают, то отвечать нет смысла gy.gif

Да ну, не гони.
Можно использовать и монолит и многожильный.
Главное правильно соединять.
Многожила удобнее в монтаже - вот и все.
(Midnight)sky @ Jan 22 2015, 13:01) Перейти к цитате

Тем, что для высоких мощностей, сечение должно быть прилично больше, чем у одножилки, а наши люди любят экономить и думают, что 2.5 мм.кв одножилки и многожилки это одно и то же (но это больше минус людей, а не проводки). Плюс нужны клеммы, а в подавляющем большинстве случаев их не ставят. Ну и греются они приличней. И плавятся активней, чем монолит.

Как многожила того же сечения будет греться сильнее, если у нее плотность тока будет такая же, как и удельное сопротивление? smile.gif

Сообщение отредактировал _NemO_ - Jan 22 2015, 13:03
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Midnight)sky
Jan 22 2015, 13:03
  
Пост #42

Благодарности: 42126

Репутация:   2758  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 159
С нами с: 30-September 07


Удобней да. Но её то производят не так потому, что она удобней, а потому что дешевле. А там, где дешевле, правды нет smile.gif
Но удобней 100%. Я вот с ВВГ поначалу мучался прилично, сейчас уже привык.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 22 2015, 13:05
  
Пост #43



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(Midnight)sky @ Jan 22 2015, 13:01) Перейти к цитате

Тем, что для высоких мощностей, сечение должно быть прилично больше, чем у одножилки, а наши люди любят экономить и думают, что 2.5 мм.кв одножилки и многожилки это одно и то же (но это больше минус людей, а не проводки). Плюс нужны клеммы, а в подавляющем большинстве случаев их не ставят. Ну и греются они приличней. И плавятся активней, чем монолит.

ну. так что неправильного то? если все разумно подобрать, с запасом даже, и сделай как полагается - с обжимом, то все будет хорошо. Можно скомбинировать, на свет многожильный, а на розетки монолит.

(Midnight)sky @ Jan 22 2015, 13:03) Перейти к цитате

Удобней да. Но её то производят не так потому, что она удобней, а потому что дешевле. А там, где дешевле, правды нет smile.gif
Но удобней 100%. Я вот с ВВГ поначалу мучался прилично, сейчас уже привык.

медяка дешевле алюминия?

http://cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/
сечение кабеля для конкретной нагрузки

сечение медного 2.5, 30А. В квартирах вводной автомат на 32 вроде. Автоматы вообще на 16. Если для электроотопления, то 6 кВт мало. Для 1комнатной квартиры хватит.

Сообщение отредактировал akineo - Jan 22 2015, 13:08
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 22 2015, 13:08
  
Пост #44



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(Midnight)sky @ Jan 22 2015, 13:03) Перейти к цитате

Удобней да. Но её то производят не так потому, что она удобней, а потому что дешевле. А там, где дешевле, правды нет smile.gif
Но удобней 100%. Я вот с ВВГ поначалу мучался прилично, сейчас уже привык.

Кто дешевле ? O_o.gif Многожила всегда была дороже.

Если все сделать по уму и расчетам то никакой разницы нету.
Только вот развести в щитке 300х400 мм счетчик, реле напряжения, узо, вводной двухполюсный и 14 однополюсных автоматов монолитом ой как не просто d.gif

(akineo @ Jan 22 2015, 13:05) Перейти к цитате
медяка дешевле алюминия?

Про алюминий вообще речи не идут smile.gif

Сообщение отредактировал _NemO_ - Jan 22 2015, 13:09
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Midnight)sky
Jan 22 2015, 13:10
  
Пост #45

Благодарности: 42126

Репутация:   2758  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 159
С нами с: 30-September 07


(_NemO_ @ Jan 22 2015, 13:08) Перейти к цитате
Кто дешевле ? O_o.gif Многожила всегда была дороже.
Значит, что-то попутал...
(_NemO_ @ Jan 22 2015, 13:08) Перейти к цитате
Только вот развести в щитке 300х400 мм счетчик, реле напряжения, узо, вводной двухполюсный и 14 однополюсных автоматов монолитом ой как не просто d.gif
Это меня ждёт smile.gif

Алюминий не обсуждается.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 22 2015, 13:13
  
Пост #46



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(Midnight)sky @ Jan 22 2015, 13:10) Перейти к цитате
Это меня ждёт smile.gif

Удачи d.gif
Я б даже не рискнул. Тут из многожилы пока уложишь этот жмут да обвяжешь, чтобы все красиво было замахаешься. А монолит .... уууу.... d.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Midnight)sky
Jan 22 2015, 13:17
  
Пост #47

Благодарности: 42126

Репутация:   2758  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 159
С нами с: 30-September 07


Приходи в гости - глянешь. В комнате проводка проложена, на кухне уже тоже. Осталось от щитка дотянуть 6 мм ВВГ smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 22 2015, 13:19
  
Пост #48



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


а что сейчас одножилка только медь? люминь не юзают?

пасаны как поменя в квартире проводку не прекращая процесс житья в ней? d.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
VladRus
Jan 22 2015, 13:21
  
Пост #49

Благодарности: 2055

Репутация:   3252  
Long live rock'n'roll .!..!
******

Группа: Модеры
Сообщений: 31 330
С нами с: 19-August 09
Меценат


(akineo @ Jan 22 2015, 13:19) Перейти к цитате

пасаны как поменя в квартире проводку не прекращая процесс житья в ней? d.gif
Очень болезненный вопрос gy.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Midnight)sky
Jan 22 2015, 13:22
  
Пост #50

Благодарности: 42126

Репутация:   2758  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 159
С нами с: 30-September 07


+1
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 22 2015, 13:26
  
Пост #51



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(Midnight)sky @ Jan 22 2015, 13:17) Перейти к цитате

Приходи в гости - глянешь. В комнате проводка проложена, на кухне уже тоже. Осталось от щитка дотянуть 6 мм ВВГ smile.gif

Та я ж ниче не говорю.
Просто выгнуть и уложить жмут из 14-16 трехжильных монолитных кабелей сечением 1.5 - 2.5 квадрата и подключить все это в небольшом ящичке забитом автоматами - поседеть можно.

(akineo @ Jan 22 2015, 13:19) Перейти к цитате

а что сейчас одножилка только медь? люминь не юзают?
пасаны как поменя в квартире проводку не прекращая процесс житья в ней? d.gif

Можно хоть сталь юзать.
Медь просто обладает меньшим удельным сопротивлением (читай меньше потери, меньше греется, может обеспечить большую плотность тока) , большей механической прочностью. Ну и паять ее проще (если нужно).

Как поменять?
Кинуть сеть времянок. А дальше воруй, убивай ... вырезай старое - клади новое. smile.gif
Только рекомендую сразу взять в аренду строительный пылесос и штроборез.

Сообщение отредактировал _NemO_ - Jan 22 2015, 13:28
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 22 2015, 13:26
  
Пост #52



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


MSI Z87-G43 / Intel Core i5-4670K @4.4 GHz / AMD 8 GB DDR3-1600 / Gigabyte Radeon R9 280X rev.2 / Asus Xonar D1 / WD10EZEX 1Tb / Aerocool Imperator 850W 80 plus silver / Zalman CNPS10X Optima / LG 24EA53 IPS LED

попронтоваться решил? cray.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Midnight)sky
Jan 22 2015, 13:35
  
Пост #53

Благодарности: 42126

Репутация:   2758  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 159
С нами с: 30-September 07


(_NemO_ @ Jan 22 2015, 13:26) Перейти к цитате
Просто выгнуть и уложить жмут из 14-16 трехжильных монолитных кабелей сечением 1.5 - 2.5 квадрата и подключить все это в небольшом ящичке забитом автоматами - поседеть можно.
Не, у меня не так много. 1 входной от счетчика 3х6, потом на диф, оттуда на автоматы (штук 5 где-то, еще не считал) и т.п. Может, еще на реле напряжения раскошелюсь.
(akineo @ Jan 22 2015, 13:26) Перейти к цитате
попронтоваться решил? cray.gif
Оно висит еще с курса 8.0, когда всё это стоило 8к грн d.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 22 2015, 13:38
  
Пост #54



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(Midnight)sky @ Jan 22 2015, 13:35) Перейти к цитате

Не, у меня не так много. 1 входной от счетчика 3х6, потом на диф, оттуда на автоматы (штук 5 где-то, еще не считал) и т.п. Может, еще на реле напряжения раскошелюсь.

Ну вот. А товарищ захотел все красиво: автомат на розетки, автомат на освещение, автомат на кондишн, на теплый пол. И так в каждой из трех комнат + кухня, ванная, коридор.
Не реклама http://geektimes.ru/post/208252/ Пока не разобрал - не рисковал ставить. Ибо в большинстве ставят китайскую релюшку на 25 ампер, которая первой расплавится и все это на платке без шин.
Зубр тоже нормально сделан (я его правда вскрывал на 30 сек): реле с запасом и приваренные шины.

Сообщение отредактировал _NemO_ - Jan 22 2015, 13:43
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 22 2015, 13:40
  
Пост #55



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(_NemO_ @ Jan 22 2015, 13:38) Перейти к цитате

Ну вот. А товарищ захотел все красиво: автомат на розетки, автомат на освещение, автомат на кондишн, на теплый пол. И так в каждой из трех комнат + кухня, ванная, коридор.
Не реклама http://geektimes.ru/post/208252/ Пока не разобрал - не рисковал ставить. Ибо в большинстве ставят китайскую релюшку на 25 ампер, которая первой расплавится.

у меня бывает в сети 265 В, как вчера. Буквально минуту. В чем прикол? В другой щитовой 220, у нас 265.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 22 2015, 13:42
  
Пост #56



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(akineo @ Jan 22 2015, 13:40) Перейти к цитате

у меня бывает в сети 265 В, как вчера. Буквально минуту. В чем прикол? В другой щитовой 220, у нас 265.

Где-то шо-то у вас не так. То ли перекос фаз, то ли ноль хреново контачит или в подвале/ТП или в щитке (общий ноль).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Midnight)sky
Jan 22 2015, 13:44
  
Пост #57

Благодарности: 42126

Репутация:   2758  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 159
С нами с: 30-September 07


Когда я заехал в квартиру, здесь не было абсолютно никакого ремонта. Сделали санузел, комнату, сейчас доделываю кухню. В комнате 1 автомат на розетки и 1 на освещение, в ванной 1 на свет и 1 на розетку для стиралки и бойлера, на кухне я свет совместил с розетками, ну и оставшаяся комната будет тоже на 1 автомате свет и розетки.
Ну вот и подсчитал, 6 автоматов d.gif

(_NemO_ @ Jan 22 2015, 13:38) Перейти к цитате
релюшку на 25 ампер
Учитывая 10кВт мощность входного кабеля, мне 25 А совсем не нужны d.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 22 2015, 13:57
  
Пост #58



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(Midnight)sky @ Jan 22 2015, 13:44) Перейти к цитате

Когда я заехал в квартиру, здесь не было абсолютно никакого ремонта. Сделали санузел, комнату, сейчас доделываю кухню. В комнате 1 автомат на розетки и 1 на освещение, в ванной 1 на свет и 1 на розетку для стиралки и бойлера, на кухне я свет совместил с розетками, ну и оставшаяся комната будет тоже на 1 автомате свет и розетки.
Ну вот и подсчитал, 6 автоматов d.gif

Учитывая 10кВт мощность входного кабеля, мне 25 А совсем не нужны d.gif

а можно фото? если не секретная инфа. как идет процесс замены проводки в жилом помещении? это же штробить надо, пыль. ремонт всей стены, комнаты crazy.gif

счетчик будет нормально работать, если фазу я беру из своего счетчика, а ноль, выходящий из него - откидаю, а беру ноль общий со щитка. шото я запутался sad.gif

Сообщение отредактировал akineo - Jan 22 2015, 13:58
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Midnight)sky
Jan 22 2015, 14:11
  
Пост #59

Благодарности: 42126

Репутация:   2758  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 159
С нами с: 30-September 07


(akineo @ Jan 22 2015, 13:57) Перейти к цитате
а можно фото? если не секретная инфа. как идет процесс замены проводки в жилом помещении? это же штробить надо, пыль. ремонт всей стены, комнаты crazy.gif
В комнате проводка под полом проходит (сухая стяжка knauf), на кухне и в коридоре стяжка на лагах, проводка просто на полу лежит.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 22 2015, 14:17
  
Пост #60



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(akineo @ Jan 22 2015, 13:57) Перейти к цитате
а можно фото? если не секретная инфа. как идет процесс замены проводки в жилом помещении? это же штробить надо, пыль. ремонт всей стены, комнаты crazy.gif
штроборез + пылесос
(akineo @ Jan 22 2015, 13:57) Перейти к цитате
счетчик будет нормально работать, если фазу я беру из своего счетчика, а ноль, выходящий из него - откидаю, а беру ноль общий со щитка. шото я запутался sad.gif

Ну я ж писал как нужно:
Ноль кидается на корпус щитка ДО всех рубильников и автоматов и ТОЛЬКО если так было по проекту.
Далее и фаза и ноль идет через двухполюсной рубильник / вводной автомат.
Далее после вводного автомата и ноль и фаза подаются на счетчик. У счетчика обычно 4 клеммы: вход ноль, вход фаза, выход ноль, выход фаза.
Фазный выход счетчика подключается на группу автоматов, ноль - на нулевую колодку.
Ноль ПОСЛЕ счетчика никуда более не подключается.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

81 Страницы  < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic

 



- Упрощённая версия
Сейчас: 11th May 2025 - 8:11
Сайт не розміщує електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що публікуються нашими користувачами. Якщо Ви є правовласником якоїсь частини опублікованого матеріалу та не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв’яжіться з нами і ми видалимо його. Файли для обміну надані користувачами сайту і адміністрація не несе відповідальності за їх вміст.