Шановні користувачі! Запрошуємо вас до офіційного телеграм-канала 0day Community. Тут ви зможете поспілкуватися одне з одним та дізнатися про останні новини щодо роботи ресурса, поставити запитання до адміністрації, тощо. Перейти до телеграм-канала можна відсканувавши QR-код або натиснувши на посилання: @zeroday_ua

 Ремонт, все вопросы по ремонту в этой теме

akineo
Jan 18 2015, 13:03
  
Пост #1



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


ситуация:
последние дни сильно мотает свет
с вечера вчера до сегодня обед намотало 36! кВт. Нагревательных элементов нету. Мотает так примерно неделю. ДУмал сначала что показалось. ТЕперь записываю.

Напротив квартира, ремонт. Меняли себе проводку. Есть подозрение что специ подключились не правильно и теперь за мой счет отапливают квартиру.

До этого мотало 10 кВт в сутки максимум.
У меня газовый котел с насосом в 140 Вт, 2 холодильника, 1 телик, 6 лампочек.
Насос в сутки 3.5 кВт максимум.
6х60 Вт=360 Вт х 10 часов максимум 3.6 кВт.
+ холодильники и телик... ну хз, ну максимум 15 квт в СУТКИ.

мы столько мотали света когда пользовались бойлером, но сейчас он выключен.


почитал в нете, холодильники жрут около 40 кВт В МЕСЯЦ. ТАк что 10 кВт в сутки как было раньше реальная цифра. СЕйчас вечером посмотрю, будут все 50.
Без нагревательных элементов столько сожрать нереально.
можно обратиться в ЖЕК чтобы пришел электрик и все проверил?

Сообщение отредактировал akineo - Jan 18 2015, 13:08
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
108 Страницы  « < 27 28 29 30 31 > »   
Reply to this topicStart new topic
Ответов(560 - 579)
akineo
Jan 18 2015, 16:47
  
Пост #561



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(_NemO_ @ Jan 18 2015, 16:44) Перейти к цитате

Или умники взяли ноль после вашего счетчика или где-то в щитке отпал ноль.
Я бы вызвал представителей Киевэнерго и составил с ними соответствующий акт.
За этот месяц вам должны будут сделать перерасчет. Как именно - не помню, но по идее по среднему потреблению за N месяцев.
У меня соседи так наподключали что кажется счетчик сгорел. По схеме все верно, но индикации на счетчике никакой. Счетчик новый, цифровой НИК 2104.

вызвать надо когото полюбому
но перерасчет я не хочу. мы 3 месяца как перешли с электробойлера на газовый котел, и потребление с 950 квт упало до 300.
Но вот за 1 неделю только намотало уже 230 кВт, с понедельника.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 18 2015, 16:55
  
Пост #562



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


Закажите тут http://kyivenergo.ua/ru/service_order "Услуга по электромонтажным работам (проведение обследования)" или "Проверка показаний счетчика (не согласен с показаниями контролера)". Обе бесплатны.
Придут, проверят. Покажете, расскажете.

Элетрик из жека вариант хуже, т.к. максимум что он сделает - откусит лишнее.

Сообщение отредактировал _NemO_ - Jan 18 2015, 16:57
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 18 2015, 17:06
  
Пост #563



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(_NemO_ @ Jan 18 2015, 16:55) Перейти к цитате

Закажите тут http://kyivenergo.ua/ru/service_order "Услуга по электромонтажным работам (проведение обследования)" или "Проверка показаний счетчика (не согласен с показаниями контролера)". Обе бесплатны.
Придут, проверят. Покажете, расскажете.

Элетрик из жека вариант хуже, т.к. максимум что он сделает - откусит лишнее.

у меня киевОБЛенерго, у них на сайте такого не нашел
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 18 2015, 17:24
  
Пост #564



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(akineo @ Jan 18 2015, 17:06) Перейти к цитате

у меня киевОБЛенерго, у них на сайте такого не нашел

Ну значит в телефонном режиме.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 19 2015, 18:36
  
Пост #565



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


приходили с жека, посмотрели, сказали что ничего лишнего не подключено.
звоню в районный рэс, обьясняю ситуацию. Говорят - счетчик на проверку, 400+ грн, если неисправность подтверждается - деньги вернем.

Но в чем прикол: сосед сейчас уехал, ремонт не делает. ЗА сутки намотало 8 кВт, а не 45, как вчера.

вот и думай гадай, электрики говорят что все нормально ...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 19 2015, 18:39
  
Пост #566



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(akineo @ Jan 19 2015, 18:36) Перейти к цитате

приходили с жека, посмотрели, сказали что ничего лишнего не подключено.
звоню в районный рэс, обьясняю ситуацию. Говорят - счетчик на проверку, 400+ грн, если неисправность подтверждается - деньги вернем.

Но в чем прикол: сосед сейчас уехал, ремонт не делает. ЗА сутки намотало 8 кВт, а не 45, как вчера.

вот и думай гадай, электрики говорят что все нормально ...

Может по тихому выключили лишнее?
Самостоятельно есть возможность проверить?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 19 2015, 18:49
  
Пост #567



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(_NemO_ @ Jan 19 2015, 18:39) Перейти к цитате

Может по тихому выключили лишнее?
Самостоятельно есть возможность проверить?

чтото делаи 100% и делали долго. мама говорит что они долго там рылись, и в центральной щитовойо потом еще. Сказали "что работает на поллную мощность", чтото выключали там полностью .... может и не признаются.
в любом случае буду ждать соседа чтобы проверить будет мотать еще или нет. думаю сосед не виноват.
вот посмотрел: 10 кВт за сутки на 3х комнатную квартиру думаю нормально. (котел 140 Вт, 2 холодильника, телик) куча лампочек, электропечь, комп



кстати новый цифровой счетчик стоит дешевле чем проверка старого))) интересно сколько будет его установка и опломбирование

Сообщение отредактировал akineo - Jan 19 2015, 18:54
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ромь)ч
Jan 20 2015, 16:17
  
Пост #568

Благодарности: 4923

Репутация:   4646  
Saul Goodman of 0day
******

Группа: CуперМодеры
Сообщений: 40 205
С нами с: 10-March 07


(_NemO_ @ Jan 19 2015, 18:39) Перейти к цитате
Может по тихому выключили лишнее?
очень на это похоже
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Huwk
Jan 20 2015, 16:20
  
Пост #569



Репутация:   1480  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 12 059
С нами с: 10-January 09
Меценат


(akineo @ Jan 19 2015, 18:49) Перейти к цитате

кстати новый цифровой счетчик стоит дешевле чем проверка старого)))

Конечно, но он и мотает больше troll.png
И приклеить к нему "что-то" не получится.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ромь)ч
Jan 20 2015, 16:35
  
Пост #570

Благодарности: 4923

Репутация:   4646  
Saul Goodman of 0day
******

Группа: CуперМодеры
Сообщений: 40 205
С нами с: 10-March 07


(Huwk @ Jan 20 2015, 16:20) Перейти к цитате
И приклеить к нему "что-то" не получится.
та получится d.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 20 2015, 17:52
  
Пост #571



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


магия

с утра до вечера 16 кВт
смотрю на счетчик - РЕВЕРС горит
выключаю все свои пакетники - все равно мотает и реверс горит
выключаю рубильник перед счетчиком - тухнет все, ок
включаю - все равно все 3 лампы горят
выключаю опять рубильник, пропадает ЗЕмля, реверс горит и МОТАЕТ
МАГИИИИИИЯ. КАК
Выключаю соседей, 1й. Не помогло. 2й - опа, потух мой счетчик. Включаю второго соседа, у меня нормально. Включаю свой рубильник - у меня нормально. С вылкюченными пакетниками НЕ мотает. СЕйчас все ок.

До манипуляций у соседа мотал счетчик нормально, судя по миганию лампочки. Сейчас не мотает у него вообще.

ЧТО ЗА ?!?!?! соседа дома не было, вернее его рабочих.
кого опять вызывать? местные электрики потерянные, в РЭС ехать платить свои деньги?! + времени нету пока что
завтра попробую заснять если повториться магия

может соседи решили электричества накрутить?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 20 2015, 19:03
  
Пост #572



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


В общем решили мы тут.
Заменить вводной старый советский выключатель "рубильник" на автомат 32А. После этого идет счетчик, после него фаза на автоматы, а ноль НЕ на щиток, как сейчас, а напрямую к только нашим нолям квартиры на ноль-рейку. Все. А то сейчас все нули скручены с соседом получается через щиток.
Вычитал что счетчик будет считать там где нагрузка больше, т.е соседей.
ОСталось договориться с электриками.

Сообщение отредактировал akineo - Jan 20 2015, 19:06
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 20 2015, 23:55
  
Пост #573



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


кто шарит с этими нолями? обязательно ли они должны быть соединены к щитку? я могу напрямую ноль от счетчика соединить с нолями квартиры?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 21 2015, 0:11
  
Пост #574



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(akineo @ Jan 20 2015, 23:55) Перейти к цитате

кто шарит с этими нолями? обязательно ли они должны быть соединены к щитку? я могу напрямую ноль от счетчика соединить с нолями квартиры?

Ноль после счетчика никоим макаром не может идти на щиток! Только к вам!
Щиток зануляется/заземляется ДО рубильников напрямую с стоячного кабеля.
Соединение должно быть такое:
стоячный кабель - вводной автомат - счетчик - группа автоматов
Вводной автомат лучше поставить сдвоенный, чтобы рвал ноль.

То что у вас все нули посажены на щиток после рубильников - дичайший косяк!

Собственно, что я и писал выше - сосед сидит через ваш ноль.

Вопрос только в том, кто такую ерунду сделал.
PS: если нужно - могу подключить все по уму и поставить автоматы.

Сообщение отредактировал _NemO_ - Jan 21 2015, 0:19
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
H_U_L_K
Jan 21 2015, 0:24
  
Пост #575



Репутация:   652  
Великий i зелений
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 699
С нами с: 23-November 11


(akineo @ Jan 20 2015, 23:55) Перейти к цитате

кто шарит с этими нолями? обязательно ли они должны быть соединены к щитку? я могу напрямую ноль от счетчика соединить с нолями квартиры?


Я так себе делал когда менял вводной "галетник" на гормальный диф автомат.
Ноль отключал от "общака", заводил через диф.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 21 2015, 0:33
  
Пост #576



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(_NemO_ @ Jan 21 2015, 0:11) Перейти к цитате

Ноль после счетчика никоим макаром не может идти на щиток! Только к вам!
Щиток зануляется/заземляется ДО рубильников напрямую с стоячного кабеля.
Соединение должно быть такое:
стоячный кабель - вводной автомат - счетчик - группа автоматов
Вводной автомат лучше поставить сдвоенный, чтобы рвал ноль.

То что у вас все нули посажены на щиток после рубильников - дичайший косяк!

Собственно, что я и писал выше - сосед сидит через ваш ноль.

Вопрос только в том, кто такую ерунду сделал.
PS: если нужно - могу подключить все по уму и поставить автоматы.

оно так уже 25 лет. раньше стоял дисковый счетчик, сейчас пару лет назад поставили НИКи ...
как узнать есть ли заземление или зануление? зануление как я понял это к щитку прикрутиться? ноль и зануление оно же в парралели
вводной будет двухполюсник. может быть на узо или диф автомат раскошелюсь d.gif

Сообщение отредактировал akineo - Jan 21 2015, 0:36
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ромь)ч
Jan 21 2015, 0:35
  
Пост #577

Благодарности: 4923

Репутация:   4646  
Saul Goodman of 0day
******

Группа: CуперМодеры
Сообщений: 40 205
С нами с: 10-March 07


ты бы сделал фото щитка хотя бы. или там ничего не понятно?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 21 2015, 0:40
  
Пост #578



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(Ромь)ч @ Jan 21 2015, 0:35) Перейти к цитате

ты бы сделал фото щитка хотя бы. или там ничего не понятно?

там 100 грамм не помогут, завтра вечером фотку кину. Стремно в парадный в 1 час ночи выходить biggrin.gif

Сообщение отредактировал akineo - Jan 21 2015, 0:40
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 21 2015, 1:00
  
Пост #579



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(akineo @ Jan 21 2015, 0:33) Перейти к цитате

оно так уже 25 лет. раньше стоял дисковый счетчик, сейчас пару лет назад поставили НИКи ...
как узнать есть ли заземление или зануление? зануление как я понял это к щитку прикрутиться? ноль и зануление оно же в парралели
вводной будет двухполюсник. может быть на узо или диф автомат раскошелюсь d.gif

Гуглите что такое зануление, заземление.

Если у вас в доме нет заземления (пятый провод в стояке: 3 фазы, ноль, земля) то у вас щиток может либо зануляться (щиток соединяется с нулевым проводом) либо просто "висеть в воздухе".
Соединение щитка с нулем должно быть произведено непосредственно от стоячного нулевого проводника.
После рубильников ноль и фаза у каждого свои, а тем более после счетчика.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 21 2015, 1:06
  
Пост #580



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(_NemO_ @ Jan 21 2015, 1:00) Перейти к цитате

Гуглите что такое зануление, заземление.

Если у вас в доме нет заземления (пятый провод в стояке: 3 фазы, ноль, земля) то у вас щиток может либо зануляться (щиток соединяется с нулевым проводом) либо просто "висеть в воздухе".
Соединение щитка с нулем должно быть произведено непосредственно от стоячного нулевого проводника.
После рубильников ноль и фаза у каждого свои, а тем более после счетчика.

заземления точно нету. типичный совковый щиток. завтра будет фото
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

108 Страницы  « < 27 28 29 30 31 > » 
Reply to this topicStart new topic

 



- Упрощённая версия
Сейчас: 17th June 2026 - 6:08
Сайт не розміщує електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що публікуються нашими користувачами. Якщо Ви є правовласником якоїсь частини опублікованого матеріалу та не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв’яжіться з нами і ми видалимо його. Файли для обміну надані користувачами сайту і адміністрація не несе відповідальності за їх вміст.