Шановні користувачі! Запрошуємо вас до офіційного телеграм-канала 0day Community. Тут ви зможете поспілкуватися одне з одним та дізнатися про останні новини щодо роботи ресурса, поставити запитання до адміністрації, тощо. Перейти до телеграм-канала можна відсканувавши QR-код або натиснувши на посилання: @zeroday_ua |
Помощь в выборе ИБП и стабилизаторов |
SSSK0 |
Aug 21 2020, 23:28
Пост
#121
|
Репутация: 1748 ultra active user Группа: BANNED Сообщений: 27 434 С нами с: 9-November 06 |
|
Digitall |
Aug 21 2020, 23:33
Пост
#122
|
Репутация: 75 Старожил Группа: BANNED Сообщений: 3 139 С нами с: 6-December 17 |
Вот и я о том же... про красивую коробку на полу... как-то так зафакапился, при блоке питания в 600 Ватт и купив поверком на 1000VA ану ка думаю выключу из розетки... а тут еще active pfc Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу? A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем. |
gonivo |
Aug 22 2020, 12:12
Пост
#123
|
Репутация: 83 Cтаршой Группа: Пользователи Сообщений: 954 С нами с: 25-June 06 |
|
SSSK0 |
Aug 22 2020, 12:18
Пост
#124
|
Репутация: 1748 ultra active user Группа: BANNED Сообщений: 27 434 С нами с: 9-November 06 |
А что не так с числами? Хм... а что может быть так? Неужели у кого есть домашний комп + монитор на 350 ВА? как-то так зафакапился, при блоке питания в 600 Ватт и купив поверком на 1000VA ану ка думаю выключу из розетки... а тут еще active pfc И что дальше было? |
gonivo |
Aug 22 2020, 16:29
Пост
#125
|
Репутация: 83 Cтаршой Группа: Пользователи Сообщений: 954 С нами с: 25-June 06 |
|
QNX |
Aug 22 2020, 16:35
Пост
#126
|
Благодарности: 159 Репутация: 2234 ultra active user Группа: Пользователи Сообщений: 27 742 С нами с: 9-February 07 |
100 ваэто 60 ватт для справки, так что даже старый офисный комп на старом железе с большим потреблением может быть около 150-200, так шо вариант херня
|
Spectral |
Aug 22 2020, 16:41
Пост
#127
|
Благодарности: 2565 Репутация: 3108 Кошки-это хорошо Группа: Модеры Сообщений: 21 515 С нами с: 2-July 07 |
Дофига таких стояло на офисных компах. Легко выдерживает скачек либо переключение на генератор. Т.е в качестве стабилизатора с работой до минуты (хватает погасить комп). Вполне рабочая и полезная штука.
зы Компы вордексельинтернет, без игровых видух. До 200 Вт с монитором и колонками. |
gonivo |
Aug 22 2020, 16:47
Пост
#128
|
Репутация: 83 Cтаршой Группа: Пользователи Сообщений: 954 С нами с: 25-June 06 |
|
Spectral |
Aug 22 2020, 16:55
Пост
#129
|
Благодарности: 2565 Репутация: 3108 Кошки-это хорошо Группа: Модеры Сообщений: 21 515 С нами с: 2-July 07 |
|
QNX |
Aug 22 2020, 17:07
Пост
#130
|
Благодарности: 159 Репутация: 2234 ultra active user Группа: Пользователи Сообщений: 27 742 С нами с: 9-February 07 |
Я имел ввиду ватты полной мощности которые равны насколько помню действующему напряжению помноженному на полный ток. ну вот все апц с китайскими ватами для этого не подходят!!!!!111!!!!! ))) |
SSSK0 |
Aug 22 2020, 17:37
Пост
#131
|
Репутация: 1748 ultra active user Группа: BANNED Сообщений: 27 434 С нами с: 9-November 06 |
|
gonivo |
Aug 22 2020, 17:55
Пост
#132
|
Репутация: 83 Cтаршой Группа: Пользователи Сообщений: 954 С нами с: 25-June 06 |
Вольтамперы, которые не являются ваттами 1:1 Итак гугление+вспоминание ТОЭ: Вольтамперы это и есть полная мощность, по СИ в Вт но принято действительно в ВА. Для ИБП указана именно полная мощность, с расчетом что нагрузка в виде компового бп будет иметь косинус фи именно те самые 0,6. То есть мощность ИБП типа подогнана к мощности БП. Но, щас все комповые БП обзавелись PFC которая поднимает косинус фи до 0,95 и выше, делая ихнюю потребляемую мощность почти полностью активной, когда ИБП по прежнему рассчитаны на часть потребления реактивной мощности для совместимости со старыми БП видимо. Так что да, требуется коэффициент пересчета. Неправда... не было в большинстве офисах 350-х упсов... все стартовали от 650 ВА - лень напоминать, что это не Вт... Открою страшную военную тайну, я когда то давно с прошлой работы напыз... таких 350ых АРС-шек и штучки 3 продал тут на форуме. В основном стояли такие 350-ки и изредка 500-ки и мастеки смарты 600-ки. |
SSSK0 |
Aug 22 2020, 19:08
Пост
#133
|
Репутация: 1748 ultra active user Группа: BANNED Сообщений: 27 434 С нами с: 9-November 06 |
Открою страшную военную тайну, я когда то давно с прошлой работы напыз... таких 350ых АРС-шек и штучки 3 продал тут на форуме Верю... потому и написал: "не было в большинстве офисах"... это же какое жлобское было начальство, что покупало 350-е упсы для комплекта ПК/монитор... Сообщение отредактировал SSSK0 - Aug 22 2020, 19:08 |
gonivo |
Aug 22 2020, 19:27
Пост
#134
|
Репутация: 83 Cтаршой Группа: Пользователи Сообщений: 954 С нами с: 25-June 06 |
Верю... потому и написал: "не было в большинстве офисах"... это же какое жлобское было начальство, что покупало 350-е упсы для комплекта ПК/монитор... Там в основном были селерончики 2,5 775-го сокета, 256 оперативы, винт на 40, БП павермастер на 350 и трубочный монь самсунг 17-шка. Вполне хватало. |
SSSK0 |
Aug 22 2020, 21:18
Пост
#135
|
Репутация: 1748 ultra active user Группа: BANNED Сообщений: 27 434 С нами с: 9-November 06 |
|
Digitall |
Aug 23 2020, 6:37
Пост
#136
|
Репутация: 75 Старожил Группа: BANNED Сообщений: 3 139 С нами с: 6-December 17 |
|
Mark |
Apr 15 2021, 21:38
Пост
#137
|
Благодарности: 29 Репутация: 73 Cтаршой Группа: Пользователи Сообщений: 656 С нами с: 16-March 06 |
Подскажите, какой ибп выбрать под киловатный сисоник, что бы была защита от скачков напряжения. Мой текущий ипб не справляется, и переодически по ночам бп уходит в защиту из-за скачков напряжения
|
QNX |
Apr 15 2021, 21:44
Пост
#138
|
Благодарности: 159 Репутация: 2234 ultra active user Группа: Пользователи Сообщений: 27 742 С нами с: 9-February 07 |
твоему сисонику скорее всего ваще не нужен никакой стабилизатор, потому что он должен работать в диапазоне от 90 до 250 вольт, а может и больше
если тебя интересует именно работа на батарее при пропаже света, то тебе надо что-то хот бы на полтора киловатта, если планируется хотя бы половинная нагрузка от номинала и с чистой синусоидой на выходе Сообщение отредактировал QNX - Apr 15 2021, 21:46 |
Mark |
Apr 15 2021, 21:58
Пост
#139
|
Благодарности: 29 Репутация: 73 Cтаршой Группа: Пользователи Сообщений: 656 С нами с: 16-March 06 |
твоему сисонику скорее всего ваще не нужен никакой стабилизатор, потому что он должен работать в диапазоне от 90 до 250 вольт, а может и больше если тебя интересует именно работа на батарее при пропаже света, то тебе надо что-то хот бы на полтора киловатта, если планируется хотя бы половинная нагрузка от номинала и с чистой синусоидой на выходе Почему же он у меня тогда уходит в защиту иногда? Бп новый, а вот упс старый. Уходит именно в простое, в основном ночью, иногда рано утром. Под нагрузкой все ок, все стресс тесты вывозит на ура. |
SSSK0 |
Apr 15 2021, 22:01
Пост
#140
|
Репутация: 1748 ultra active user Группа: BANNED Сообщений: 27 434 С нами с: 9-November 06 |
Подскажите, какой ибп выбрать под киловатный сисоник, что бы была защита от скачков напряжения. Мой текущий ипб не справляется, и переодически по ночам бп уходит в защиту из-за скачков напряжения У меня вот такое под киловаттный БП много лет работает - APC Smart-UPS 1500VA... два раза батареи менял... можно свежую модель взять APC Smart-UPS 1500VA LCD (SMT1500I) |
Упрощённая версия | Сейчас: 15th January 2025 - 18:07 |
Сайт не розміщує електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що публікуються нашими користувачами. Якщо Ви є правовласником якоїсь частини опублікованого матеріалу та не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв’яжіться з нами і ми видалимо його. Файли для обміну надані користувачами сайту і адміністрація не несе відповідальності за їх вміст. |