Шановні користувачі! Запрошуємо вас до офіційного телеграм-канала 0day Community. Тут ви зможете поспілкуватися одне з одним та дізнатися про останні новини щодо роботи ресурса, поставити запитання до адміністрації, тощо. Перейти до телеграм-канала можна відсканувавши QR-код або натиснувши на посилання: @zeroday_ua

 Газовая поверхность и электродуховой шкаф

Digitall
Oct 17 2018, 21:15
  
Пост #1



Репутация:   75  
Старожил
****

Группа: BANNED
Сообщений: 3 139
С нами с: 6-December 17


В общем поставили поверхность над электродуховкой.
Шланг в епицентре посоветовали резиновый "Шланг Гусак газовий"
Но духовка близко к варочной, и сделать через уголок не получается.
Приподымал поверхность во время работы электроплиты - немного теплый.
Стремно это все. sad.gif
Еще и гнется этот кабель
Что пока делать - не придумал
» Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
2 Страницы  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
Ответов(20 - 21)
Dr.Sydorenko
Oct 23 2018, 18:54
  
Пост #21



Репутация:   163  
Старожил
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 162
С нами с: 27-June 12


ну, тут говорят нечто про разность потенциалов, плохое заземление и как следствие фаза на корпусе плиты и на газовой трубе...
что-то типа этого
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Sintorres
Oct 23 2018, 20:37
  
Пост #22

Благодарности: 1871

Репутация:   837  
Старожил
****

Группа: Модеры
Сообщений: 3 673
С нами с: 20-March 06


Допустим: Пробило фазу на корпус. Корпус через шланг соединен с газовой трубой (земля) В результате выбьет автомат. Никто не пострадает и после устранения причины пробоя, все заработает в штатном режиме.

Если в аналогичной ситуации шланг будет диэлектрический, автомат не выбьет. И при определенных обстоятельствах хозяев шланга может прилично так приложить током.

Хотя да, состояние заземления труб ХЗ какое и все может быть наоборот.

Вот и думаю. Чем подводку делать при установке счетчика.
Кто-то с газовщиками консультировался?

Upd. Рекомендуют ставить железные гибкие шланги, но использовать диэлектрическую проставку.

Сообщение отредактировал Sintorres - Oct 23 2018, 21:23
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

2 Страницы  < 1 2
Reply to this topicStart new topic

 



- Упрощённая версия
Сейчас: 17th August 2024 - 20:39
Сайт не розміщує електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що публікуються нашими користувачами. Якщо Ви є правовласником якоїсь частини опублікованого матеріалу та не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв’яжіться з нами і ми видалимо його. Файли для обміну надані користувачами сайту і адміністрація не несе відповідальності за їх вміст.