Не работает котел с зарядной станцией |
Здравствуйте Гость [ Вход | Регистрация ] | Форум в сети 6994-й день
![]() |
Шановні користувачі! Запрошуємо вас до офіційного телеграм-канала 0day Community. Тут ви зможете поспілкуватися одне з одним та дізнатися про останні новини щодо роботи ресурса, поставити запитання до адміністрації, тощо. Перейти до телеграм-канала можна відсканувавши QR-код або натиснувши на посилання: @zeroday_ua |
Не работает котел с зарядной станцией |
Explosive_Keg |
Пост
#1
|
Репутация: ![]() ![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 071 С нами с: 17-November 09 ![]() |
Прикупил зарядную станцию по типу екофлоy(VDL HS1500), вот тестирую. Запитал всю квартиру через шнур вилка-вилка, все ок помимо котла.
Котел включается, работает секунд 20 и выдает ошибку е20 (roda eco duo cs24). Как я понял, причин может быть две: 1. отсутствие заземления, только вот откуда его взять тогда 2. неправильная синусоида, тоже не ясно как это проверить. Какие могут быть решения этих проблем? Сообщение отредактировал Explosive_Keg - Nov 27 2022, 11:54 |
![]() ![]() |
KrivoSoft |
Пост
#2
|
Репутация: ![]() ![]() Cтаршой ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 С нами с: 24-July 06 ![]() |
Форма сигналу з зарядної станції, UPS, і подібного перевіряється осцилографом.
Осцилограф зазвичай може бути будь-де де професійно ремонтують або виготовляють електроніку. Наприклад у майстернях по ремонту ноутбуків. В домашніх умовах можна спробувати перевірити правильність синусоїди наступним чином: Беремо 220 вольтовий напольний вентилятор, включаємо в розетку, уважно слухаємо звук роботи мотора, а потім включаємо цей же вентилятор в UPS, зарядну станцію, та теж слухаємо звук роботи мотора вентилятора. Якщо звук при роботі змінився в гіршу сторону (клацання, гудіння) то форма сигналу неправильна. Варіант з заземленням можливий. Або ще є поняття "фазозалежний контроль полум'я" Інтернет пише, що один з проводів з виходу зарядної станції потрібно заземлити, як один із варіантів - прамо на заземлений корпус котла. Я ОСОБИСТО ЦЕ НЕ ПЕРЕВІРЯВ, ЧИТАЙТЕ ІНТЕРНЕТ, ПЕРЕВІРЯЙТЕ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. Заземлення у більш-менш нових будинках має бути в розетці. У більш старих може бути лише на щитовій. Ну і може бути що заземлення немає зовсім, але тоді якщо ваш котел працював від розетки без заземлення, то питання не про заземлення а про наявність явно вираженого "нуля" і "фази" на виході з зарядної станції. Як писав вище, декому допомагає підключення одного з виходів UPS/зарядної станції додатково на корпус котла. Стосовно підключення кабелем "вилка-вилка", на мою думку це дуже поганий варіант. Питання часу, коли хтось забуде відключити вхідні автомати, і коли включиться електрика то станеться прикре самогубство вашої зарядної станції. Мені недавно вже приносили першого убитого таким чином бесперебойніка. Сообщение отредактировал KrivoSoft - Nov 27 2022, 13:08 |
Emissions |
Пост
#3
|
Репутация: ![]() ![]() In Bass We Trust ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 813 С нами с: 5-January 10 ![]() |
Прикупил зарядную станцию по типу екофлоy(VDL HS1500), вот тестирую. Запитал всю квартиру через шнур вилка-вилка, все ок помимо котла. Котел включается, работает секунд 20 и выдает ошибку е20 (roda eco duo cs24). Как я понял, причин может быть две: 1. отсутствие заземления, только вот откуда его взять тогда 2. неправильная синусоида, тоже не ясно как это проверить. Какие могут быть решения этих проблем? а земля в домі взагалі є? якщо так, екофлоу підключений в розетку 220 в момент підключення до котла? |
elf_ua |
Пост
#4
|
Репутация: ![]() ![]() Активист ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 417 С нами с: 25-August 07 ![]() |
|
Explosive_Keg |
Пост
#5
|
Репутация: ![]() ![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 071 С нами с: 17-November 09 ![]() |
Форма сигналу з зарядної станції, UPS, і подібного перевіряється осцилографом. Осцилограф зазвичай може бути будь-де де професійно ремонтують або виготовляють електроніку. Наприклад у майстернях по ремонту ноутбуків. В домашніх умовах можна спробувати перевірити правильність синусоїди наступним чином: Беремо 220 вольтовий напольний вентилятор, включаємо в розетку, уважно слухаємо звук роботи мотора, а потім включаємо цей же вентилятор в UPS, зарядну станцію, та теж слухаємо звук роботи мотора вентилятора. Якщо звук при роботі змінився в гіршу сторону (клацання, гудіння) то форма сигналу неправильна. Варіант з заземленням можливий. Або ще є поняття "фазозалежний контроль полум'я" Інтернет пише, що один з проводів з виходу зарядної станції потрібно заземлити, як один із варіантів - прамо на заземлений корпус котла. Я ОСОБИСТО ЦЕ НЕ ПЕРЕВІРЯВ, ЧИТАЙТЕ ІНТЕРНЕТ, ПЕРЕВІРЯЙТЕ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. Заземлення у більш-менш нових будинках має бути в розетці. У більш старих може бути лише на щитовій. Ну і може бути що заземлення немає зовсім, але тоді якщо ваш котел працював від розетки без заземлення, то питання не про заземлення а про наявність явно вираженого "нуля" і "фази" на виході з зарядної станції. Як писав вище, декому допомагає підключення одного з виходів UPS/зарядної станції додатково на корпус котла. Стосовно підключення кабелем "вилка-вилка", на мою думку це дуже поганий варіант. Питання часу, коли хтось забуде відключити вхідні автомати, і коли включиться електрика то станеться прикре самогубство вашої зарядної станції. Мені недавно вже приносили першого убитого таким чином бесперебойніка. а земля в домі взагалі є? якщо так, екофлоу підключений в розетку 220 в момент підключення до котла? Земля ну вроде как должна быть, дом новый, но я не знаю как в квартире делали электрику, котел же нормально работает когда централизованная электрика есть. Розетка с заземлением по крайней мере. Я подключал вот так, как на видео https://youtu.be/vVrC0wGXtCs Вариант с вилкой-вилкой конечно колхозный, но за то удобный и позволяет всю квартиру питать. К слову, пробовал котел напрямую к зарядной станции подключать, тоже не завелось. С осцилографом мысль интересная, надо будет занести в ближайший сервис попробовать, что бы глянули правильная ли синусоида.. Короче, по ответам я понял, что сам я это не сделаю ![]() Сообщение отредактировал Explosive_Keg - Nov 27 2022, 19:29 |
Explosive_Keg |
Пост
#6
|
Репутация: ![]() ![]() Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 071 С нами с: 17-November 09 ![]() |
Вызвал электрика, тот поставил провод что бы обойти землю вокруг входного автомата, который выключается. теперь котел работает. Взяли 350грн за это. Сказал теперь вилку зарядной станции вставлять только определенным образом, что бы совпадала полярность, иначе будет замыкание.
Странно, но ранее, когда я не выключал входной автомат и просто котел пробовал подключить к розетке зарядной станции, оно не работало. |
H_U_L_K |
Пост
#7
|
Репутация: ![]() ![]() Великий i зелений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 656 С нами с: 23-November 11 ![]() |
Вызвал электрика, тот поставил провод что бы обойти землю вокруг входного автомата, который выключается. теперь котел работает. Взяли 350грн за это. Сказал теперь вилку зарядной станции вставлять только определенным образом, что бы совпадала полярность, иначе будет замыкание. Странно, но ранее, когда я не выключал входной автомат и просто котел пробовал подключить к розетке зарядной станции, оно не работало. Новомодным котлам с защитой от срыва пламени нужна фаза и ноль. В генераторах обычно 2 фазы и нет явно выделенной нейтрали, то же касается и всяких инверторов. |
phpkiev |
Пост
#8
|
Репутация: ![]() ![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 193 С нами с: 24-November 07 ![]() |
|
Emissions |
Пост
#9
|
Репутация: ![]() ![]() In Bass We Trust ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 813 С нами с: 5-January 10 ![]() |
давно працюючий метод |
kym |
Пост
#10
|
Благодарности: 184 Репутация: ![]() ![]() ultra active user ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модеры Сообщений: 11 382 С нами с: 12-March 07 ![]() |
а вот мне там не понятен всего один момент
ну дали ноль в обход источника, по сути - на его выход а как сам источник подключается в сеть? ведь в любой момент может пойти 220 и его ведь заряжать надо выходит при правильном включении, чтоб его не дергали, по условной линии в источнике делается тупо перемычка вход-выход.... |
![]() ![]() |
![]() |
Упрощённая версия | Сейчас: 9th May 2025 - 10:36 |
Сайт не розміщує електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що публікуються нашими користувачами. Якщо Ви є правовласником якоїсь частини опублікованого матеріалу та не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв’яжіться з нами і ми видалимо його. Файли для обміну надані користувачами сайту і адміністрація не несе відповідальності за їх вміст. |