Шановні користувачі! Запрошуємо вас до офіційного телеграм-канала 0day Community. Тут ви зможете поспілкуватися одне з одним та дізнатися про останні новини щодо роботи ресурса, поставити запитання до адміністрації, тощо. Перейти до телеграм-канала можна відсканувавши QR-код або натиснувши на посилання: @zeroday_ua |
Ремонт, все вопросы по ремонту в этой теме |
| akineo |
Пост
#1
|
|
Репутация: 14 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: BANNED Сообщений: 1 433 С нами с: 29-May 10 |
ситуация:
последние дни сильно мотает свет с вечера вчера до сегодня обед намотало 36! кВт. Нагревательных элементов нету. Мотает так примерно неделю. ДУмал сначала что показалось. ТЕперь записываю. Напротив квартира, ремонт. Меняли себе проводку. Есть подозрение что специ подключились не правильно и теперь за мой счет отапливают квартиру. До этого мотало 10 кВт в сутки максимум. У меня газовый котел с насосом в 140 Вт, 2 холодильника, 1 телик, 6 лампочек. Насос в сутки 3.5 кВт максимум. 6х60 Вт=360 Вт х 10 часов максимум 3.6 кВт. + холодильники и телик... ну хз, ну максимум 15 квт в СУТКИ. мы столько мотали света когда пользовались бойлером, но сейчас он выключен. почитал в нете, холодильники жрут около 40 кВт В МЕСЯЦ. ТАк что 10 кВт в сутки как было раньше реальная цифра. СЕйчас вечером посмотрю, будут все 50. Без нагревательных элементов столько сожрать нереально. можно обратиться в ЖЕК чтобы пришел электрик и все проверил? Сообщение отредактировал akineo - Jan 18 2015, 13:08 |
![]() ![]() |
| Midnight)sky |
Пост
#601
|
|
Благодарности: 42126 Репутация: 2758 ![]() ultra active user ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 220 С нами с: 30-September 07 |
Приходи в гости - глянешь. В комнате проводка проложена, на кухне уже тоже. Осталось от щитка дотянуть 6 мм ВВГ
|
| akineo |
Пост
#602
|
|
Репутация: 14 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: BANNED Сообщений: 1 433 С нами с: 29-May 10 |
а что сейчас одножилка только медь? люминь не юзают?
пасаны как поменя в квартире проводку не прекращая процесс житья в ней? |
| VladRus |
Пост
#603
|
|
Благодарности: 2055 Репутация: 3253 ![]() Long live rock'n'roll .!..! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модеры Сообщений: 31 331 С нами с: 19-August 09 ![]() |
|
| Midnight)sky |
Пост
#604
|
|
Благодарности: 42126 Репутация: 2758 ![]() ultra active user ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 220 С нами с: 30-September 07 |
+1
|
| _NemO_ |
Пост
#605
|
|
Репутация: 746 ![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 414 С нами с: 2-April 06 |
Приходи в гости - глянешь. В комнате проводка проложена, на кухне уже тоже. Осталось от щитка дотянуть 6 мм ВВГ Та я ж ниче не говорю. Просто выгнуть и уложить жмут из 14-16 трехжильных монолитных кабелей сечением 1.5 - 2.5 квадрата и подключить все это в небольшом ящичке забитом автоматами - поседеть можно. а что сейчас одножилка только медь? люминь не юзают? пасаны как поменя в квартире проводку не прекращая процесс житья в ней? Можно хоть сталь юзать. Медь просто обладает меньшим удельным сопротивлением (читай меньше потери, меньше греется, может обеспечить большую плотность тока) , большей механической прочностью. Ну и паять ее проще (если нужно). Как поменять? Кинуть сеть времянок. А дальше Только рекомендую сразу взять в аренду строительный пылесос и штроборез. Сообщение отредактировал _NemO_ - Jan 22 2015, 13:28 |
| akineo |
Пост
#606
|
|
Репутация: 14 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: BANNED Сообщений: 1 433 С нами с: 29-May 10 |
MSI Z87-G43 / Intel Core i5-4670K @4.4 GHz / AMD 8 GB DDR3-1600 / Gigabyte Radeon R9 280X rev.2 / Asus Xonar D1 / WD10EZEX 1Tb / Aerocool Imperator 850W 80 plus silver / Zalman CNPS10X Optima / LG 24EA53 IPS LED попронтоваться решил? |
| Midnight)sky |
Пост
#607
|
|
Благодарности: 42126 Репутация: 2758 ![]() ultra active user ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 220 С нами с: 30-September 07 |
Просто выгнуть и уложить жмут из 14-16 трехжильных монолитных кабелей сечением 1.5 - 2.5 квадрата и подключить все это в небольшом ящичке забитом автоматами - поседеть можно. Не, у меня не так много. 1 входной от счетчика 3х6, потом на диф, оттуда на автоматы (штук 5 где-то, еще не считал) и т.п. Может, еще на реле напряжения раскошелюсь.попронтоваться решил? Оно висит еще с курса 8.0, когда всё это стоило 8к грн |
| _NemO_ |
Пост
#608
|
|
Репутация: 746 ![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 414 С нами с: 2-April 06 |
Не, у меня не так много. 1 входной от счетчика 3х6, потом на диф, оттуда на автоматы (штук 5 где-то, еще не считал) и т.п. Может, еще на реле напряжения раскошелюсь. Ну вот. А товарищ захотел все красиво: автомат на розетки, автомат на освещение, автомат на кондишн, на теплый пол. И так в каждой из трех комнат + кухня, ванная, коридор. Не реклама http://geektimes.ru/post/208252/ Пока не разобрал - не рисковал ставить. Ибо в большинстве ставят китайскую релюшку на 25 ампер, которая первой расплавится и все это на платке без шин. Зубр тоже нормально сделан (я его правда вскрывал на 30 сек): реле с запасом и приваренные шины. Сообщение отредактировал _NemO_ - Jan 22 2015, 13:43 |
| akineo |
Пост
#609
|
|
Репутация: 14 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: BANNED Сообщений: 1 433 С нами с: 29-May 10 |
Ну вот. А товарищ захотел все красиво: автомат на розетки, автомат на освещение, автомат на кондишн, на теплый пол. И так в каждой из трех комнат + кухня, ванная, коридор. Не реклама http://geektimes.ru/post/208252/ Пока не разобрал - не рисковал ставить. Ибо в большинстве ставят китайскую релюшку на 25 ампер, которая первой расплавится. у меня бывает в сети 265 В, как вчера. Буквально минуту. В чем прикол? В другой щитовой 220, у нас 265. |
| _NemO_ |
Пост
#610
|
|
Репутация: 746 ![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 414 С нами с: 2-April 06 |
|
| Midnight)sky |
Пост
#611
|
|
Благодарности: 42126 Репутация: 2758 ![]() ultra active user ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 220 С нами с: 30-September 07 |
Когда я заехал в квартиру, здесь не было абсолютно никакого ремонта. Сделали санузел, комнату, сейчас доделываю кухню. В комнате 1 автомат на розетки и 1 на освещение, в ванной 1 на свет и 1 на розетку для стиралки и бойлера, на кухне я свет совместил с розетками, ну и оставшаяся комната будет тоже на 1 автомате свет и розетки.
Ну вот и подсчитал, 6 автоматов релюшку на 25 ампер Учитывая 10кВт мощность входного кабеля, мне 25 А совсем не нужны |
| akineo |
Пост
#612
|
|
Репутация: 14 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: BANNED Сообщений: 1 433 С нами с: 29-May 10 |
Когда я заехал в квартиру, здесь не было абсолютно никакого ремонта. Сделали санузел, комнату, сейчас доделываю кухню. В комнате 1 автомат на розетки и 1 на освещение, в ванной 1 на свет и 1 на розетку для стиралки и бойлера, на кухне я свет совместил с розетками, ну и оставшаяся комната будет тоже на 1 автомате свет и розетки. Ну вот и подсчитал, 6 автоматов Учитывая 10кВт мощность входного кабеля, мне 25 А совсем не нужны а можно фото? если не секретная инфа. как идет процесс замены проводки в жилом помещении? это же штробить надо, пыль. ремонт всей стены, комнаты счетчик будет нормально работать, если фазу я беру из своего счетчика, а ноль, выходящий из него - откидаю, а беру ноль общий со щитка. шото я запутался Сообщение отредактировал akineo - Jan 22 2015, 13:58 |
| Midnight)sky |
Пост
#613
|
|
Благодарности: 42126 Репутация: 2758 ![]() ultra active user ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 220 С нами с: 30-September 07 |
а можно фото? если не секретная инфа. как идет процесс замены проводки в жилом помещении? это же штробить надо, пыль. ремонт всей стены, комнаты В комнате проводка под полом проходит (сухая стяжка knauf), на кухне и в коридоре стяжка на лагах, проводка просто на полу лежит. |
| _NemO_ |
Пост
#614
|
|
Репутация: 746 ![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 414 С нами с: 2-April 06 |
а можно фото? если не секретная инфа. как идет процесс замены проводки в жилом помещении? это же штробить надо, пыль. ремонт всей стены, комнаты штроборез + пылесоссчетчик будет нормально работать, если фазу я беру из своего счетчика, а ноль, выходящий из него - откидаю, а беру ноль общий со щитка. шото я запутался Ну я ж писал как нужно: Ноль кидается на корпус щитка ДО всех рубильников и автоматов и ТОЛЬКО если так было по проекту. Далее и фаза и ноль идет через двухполюсной рубильник / вводной автомат. Далее после вводного автомата и ноль и фаза подаются на счетчик. У счетчика обычно 4 клеммы: вход ноль, вход фаза, выход ноль, выход фаза. Фазный выход счетчика подключается на группу автоматов, ноль - на нулевую колодку. Ноль ПОСЛЕ счетчика никуда более не подключается. |
| akineo |
Пост
#615
|
|
Репутация: 14 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: BANNED Сообщений: 1 433 С нами с: 29-May 10 |
Фазный выход счетчика подключается на группу автоматов, ноль - на нулевую колодку. изолированную колодку, только ноли моей квартиры. ? проект ... где ж его найти то. сейчас меняют и счетчики и проводку все как кто хочет. обычно нанимают бригаду а они делают "типо правильно". уже молчу о том, что пол дома на электроотопление переходит, потому что центральное отключили, а газовое - дорого. так что вчерашние раскаленные ноли это только начало во всем доме. |
| _NemO_ |
Пост
#616
|
|
Репутация: 746 ![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 414 С нами с: 2-April 06 |
изолированную колодку, только ноли моей квартиры. ? проект ... где ж его найти то. сейчас меняют и счетчики и проводку все как кто хочет. обычно нанимают бригаду а они делают "типо правильно". уже молчу о том, что пол дома на электроотопление переходит, потому что центральное отключили, а газовое - дорого. так что вчерашние раскаленные ноли это только начало во всем доме. Если на корпус щитка идет провод от стоячного нуля - значит корпус занулен. Больше к корпусу щитка ничего подключаться не должно. Изолированную. И ТОЛЬКО ноли вашей квартиры. http://uden-s.com.ua/res/custom/files/usef...20счетчиков.pdf Кстати, еще очень удобно вести проводку по потолку или по стене под потолком, если планируется навесной потолок. Штробить нужно только спуски по стене + проводка легкодоступна, если что. Сообщение отредактировал _NemO_ - Jan 22 2015, 14:37 |
| akineo |
Пост
#617
|
|
Репутация: 14 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: BANNED Сообщений: 1 433 С нами с: 29-May 10 |
Кстати, еще очень удобно вести проводку по потолку или по стене под потолком, если планируется навесной потолок. Штробить нужно только спуски по стене + проводка легкодоступна, если что. а можно штробить потолок? да и вообще - стены. панельный дом. не нарушается прочность? как быть со старой проводкой? она заходит мудрено. распред коробка у входной двери, у сан узла. Светильники потолочные вообще питаются через соседей, помню ремонт сверху делали, наш провод перебили. или просто откусить что можно достать, на остальное забить? Сообщение отредактировал akineo - Jan 22 2015, 14:46 |
| H_U_L_K |
Пост
#618
|
|
Репутация: 652 ![]() Великий i зелений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 699 С нами с: 23-November 11 |
Значит, что-то попутал...Это меня ждёт Алюминий не обсуждается. Я когда себе менял проводку то в подьезде оставил только вводной диф на 40А, и счетчик. От счетчика 2*4 кв мм на фазу, 2 *4 кв мм ноль, 1 *4 кв мм земли заводил в квартирный щиток, и уже в квартирном на вводе стоит автомат на напругу (отключате если меньше 175 вольт и больше 245 вольт) ну и дальше через шины подключены +-20 автоматов. |
| akineo |
Пост
#619
|
|
Репутация: 14 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: BANNED Сообщений: 1 433 С нами с: 29-May 10 |
а можно штробить потолок? да и вообще - стены. панельный дом. не нарушается прочность? как быть со старой проводкой? она заходит мудрено. распред коробка у входной двери, у сан узла. Светильники потолочные вообще питаются через соседей, помню ремонт сверху делали, наш провод перебили. или просто откусить что можно достать, на остальное забить? почитал о панельках. Штробить нельзя. все стены либо несущие, либо дополнительные. только в слой штукатурки (готовой, или уменьшать\удорожать рамеры помещений). Лучший вариант - под пол,а штробы к розеткам строго вертикальные, если бетон. Потолок все равно ровнять надо ... читаю форумы и поражаюсь. сначала делают, а потом спрашивают. если я не знаю как чтото сделать, и понимаю что это ответственная работа, то сначала узнаю, можно ли так делать, и как правильно. Сообщение отредактировал akineo - Jan 22 2015, 15:10 |
| Midnight)sky |
Пост
#620
|
|
Благодарности: 42126 Репутация: 2758 ![]() ultra active user ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 220 С нами с: 30-September 07 |
Штробить можно. Толщина стены обычно 170-200 мм, глубина штроба до 30 мм, какая прочность, вышо.
У меня все потолки есть и будут гипсокартонные, туда заводить тоже легко. Или под пол. У меня стяжек при заезде не было, пол поднимал, вот и спрятал туда проводку. На кухне вообще ни одной розетки в стене не будет |
![]() ![]() |
|
Упрощённая версия | Сейчас: 17th June 2026 - 17:02 |
| Сайт не розміщує електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що публікуються нашими користувачами. Якщо Ви є правовласником якоїсь частини опублікованого матеріалу та не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв’яжіться з нами і ми видалимо його. Файли для обміну надані користувачами сайту і адміністрація не несе відповідальності за їх вміст. |