Шановні користувачі! Запрошуємо вас до офіційного телеграм-канала 0day Community. Тут ви зможете поспілкуватися одне з одним та дізнатися про останні новини щодо роботи ресурса, поставити запитання до адміністрації, тощо. Перейти до телеграм-канала можна відсканувавши QR-код або натиснувши на посилання: @zeroday_ua

 Ремонт, все вопросы по ремонту в этой теме

akineo
Jan 18 2015, 13:03
  
Пост #1



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


ситуация:
последние дни сильно мотает свет
с вечера вчера до сегодня обед намотало 36! кВт. Нагревательных элементов нету. Мотает так примерно неделю. ДУмал сначала что показалось. ТЕперь записываю.

Напротив квартира, ремонт. Меняли себе проводку. Есть подозрение что специ подключились не правильно и теперь за мой счет отапливают квартиру.

До этого мотало 10 кВт в сутки максимум.
У меня газовый котел с насосом в 140 Вт, 2 холодильника, 1 телик, 6 лампочек.
Насос в сутки 3.5 кВт максимум.
6х60 Вт=360 Вт х 10 часов максимум 3.6 кВт.
+ холодильники и телик... ну хз, ну максимум 15 квт в СУТКИ.

мы столько мотали света когда пользовались бойлером, но сейчас он выключен.


почитал в нете, холодильники жрут около 40 кВт В МЕСЯЦ. ТАк что 10 кВт в сутки как было раньше реальная цифра. СЕйчас вечером посмотрю, будут все 50.
Без нагревательных элементов столько сожрать нереально.
можно обратиться в ЖЕК чтобы пришел электрик и все проверил?

Сообщение отредактировал akineo - Jan 18 2015, 13:08
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
108 Страницы  « < 32 33 34 35 36 > »   
Reply to this topicStart new topic
Ответов(660 - 679)
akineo
Jan 27 2015, 12:59
  
Пост #661



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(_NemO_ @ Jan 27 2015, 12:56) Перейти к цитате

Как соседи могли переподключить ваш счетчик если он опломбирован?
И собственно как электрик может вам сейчас что-то переподключать без снятия пломбы представителями Облэнерго?

на рубильнике подключить правильно
у нас сейчас на ноль вход подключена квартира, т.е работает как ноль выход

Сообщение отредактировал akineo - Jan 27 2015, 12:59
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Midnight)sky
Jan 27 2015, 12:59
  
Пост #662

Благодарности: 42126

Репутация:   2758  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 220
С нами с: 30-September 07


(_NemO_ @ Jan 27 2015, 12:56) Перейти к цитате
Как соседи могли переподключить ваш счетчик если он опломбирован?
И собственно как электрик может вам сейчас что-то переподключать без снятия пломбы представителями Облэнерго?
Кстати, я чото этот момент упустил d.gif Как можно менять рубильник, если нужно обесточить весь стояк? И срывать пломбы...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 27 2015, 13:05
  
Пост #663



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(Midnight)sky @ Jan 27 2015, 12:59) Перейти к цитате

Кстати, я чото этот момент упустил d.gif Как можно менять рубильник, если нужно обесточить весь стояк? И срывать пломбы...

на рубильниках пломб нет. на каждую квартиру свой рубильник. поменял без обесточивания. вернее рубильник остался. он поставил 2хполюсник над ним, подключив к нему наш ноль и фазу

Сообщение отредактировал akineo - Jan 27 2015, 13:06
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Midnight)sky
Jan 27 2015, 13:06
  
Пост #664

Благодарности: 42126

Репутация:   2758  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 220
С нами с: 30-September 07


Понятно, что нет. Он 10 слоёв резиновых перчаток надел?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 27 2015, 13:08
  
Пост #665



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


(Midnight)sky @ Jan 27 2015, 13:06) Перейти к цитате

Понятно, что нет. Он 10 слоёв резиновых перчаток надел?

я хз. прозванивал перед этим еще нескольких работников РЭСа, сказали что отключать в трансформаторной ничего не надо, "на то мы и профессионалы" gy.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Midnight)sky
Jan 27 2015, 13:10
  
Пост #666

Благодарности: 42126

Репутация:   2758  
ultra active user
******

Группа: Пользователи
Сообщений: 19 220
С нами с: 30-September 07


Ну хз, наш электрик искал фазный провод голыми руками, меня аж передёрнуло когда увидел smile.gif Сразу видно - опытный.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 27 2015, 13:16
  
Пост #667



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


все сделал. земля потухла, реверс потух. на всех 3 счетчиках все ок. посмотрим сколько намотает. соседи ган*оны

(Midnight)sky @ Jan 27 2015, 13:10) Перейти к цитате

Ну хз, наш электрик искал фазный провод голыми руками, меня аж передёрнуло когда увидел smile.gif Сразу видно - опытный.

ну есть разные опытные. из ЖЕКа пришел эелектрик, пока я не заметил ему что он работает отверткой без изоляции штыря, не говоря уже о том что это не электроотвертка вообще, он и не думал брать другую.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
_NemO_
Jan 27 2015, 13:31
  
Пост #668



Репутация:   746  
Ветеран
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 5 414
С нами с: 2-April 06


(Midnight)sky @ Jan 27 2015, 12:59) Перейти к цитате

Кстати, я чото этот момент упустил d.gif Как можно менять рубильник, если нужно обесточить весь стояк? И срывать пломбы...

Не, ну я тоже под напряжением переподключал ввод. Нормальную изолированную отвертку, внимательность и спокойствие и никаких проблем.
Коврик резиновый еще можно d.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Banish
Jan 31 2015, 11:00
  
Пост #669



Репутация:   647  
ultra active user
******

Группа: BANNED
Сообщений: 13 599
С нами с: 17-December 09


Привет камрады. В ванной комнате установлено кресло размышлений gustavsberg nordic такого формата:
Open in new windowIPB Image

Суть проблемы в том, что раньше при опускании, сиденье и крышка этого кресла опускались плавно и не были по ободу. Но в последнее время в этой конструкции наверное что-то сломалось и теперь сиденье опускается с грохотом и бьед по ободу, а крышка опускается так же плавно, как раньше.

Подскажите, как это починить?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
akineo
Jan 31 2015, 13:18
  
Пост #670



Репутация:   14  
Постоялец
***

Группа: BANNED
Сообщений: 1 433
С нами с: 29-May 10


» Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... «

посмотри каким образом это достигается
Ремонт микролифта унитаза
механизм плавного опускания крышки унитаза
гугли: http://scanservis.ru/catalog/zapchasti_dly...oca_ai0001100r/

Сообщение отредактировал akineo - Jan 31 2015, 13:18
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
berta
Feb 7 2015, 1:46
  
Пост #671


Незарегистрированный







(Banish @ Jan 31 2015, 11:00) Перейти к цитате

Суть проблемы в том, что раньше при опускании, сиденье и крышка этого кресла опускались плавно и не были по ободу. Но в последнее время в этой конструкции наверное что-то сломалось и теперь сиденье опускается с грохотом и бьед по ободу, а крышка опускается так же плавно, как раньше.

Подскажите, как это починить?

А у этих унитазов всегда такая проблема, немного приложил усилий и сломал механизмsmile.gif Моей сестре устанавливали сантехнику, да и вообще ремонт делали эти ребята http://vip-remont.kiev.ua/uslugi/evroremont/ , так они установили ей подобный унитаз, а она из-за своей неосторожности через два дня и поломала конструкцию сию. Хорошо, что она смогла повторно вызвать парней-строителей, которые устанавливали ей унитаз и они починили без проблем, легким движением рукиsmile.gif Как они это сделали, мне, к сожалению, неизвестно. Зато, я могу плюсануть, по поводу "хрупкости" и несовершенности данного механизма, видимо еще не доработано...
Go to the top of the page
+Quote Post
inc_z
Feb 25 2015, 9:31
  
Пост #672



Репутация:   195  
Постоялец
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 760
С нами с: 8-October 06


Привет всем!
Итак, штробы закончены, пора прокладывать провод. ШВВП категорически нет.
Провод будет в стене, под слоем штукатурки, поэтому скорей всего ВВГ или ВВП.

Что предлагает мой электрик (какого сечения и предназначение)
ВВГ, SHNIDER
3х1,5 розетки, выключатели 2х клавишные и проходные, свет на 2х клав. выкл.
2х1,5 свет, выключатели
3х2,5 розетки на кухне
3х4 варочная поверхность
3х6 ввод

А также расходные материалы:
1) дюбеля 6х40 с потай бортиком 600 шт
2) Вязальный провод оцинкованый диаметр сечения 0,9-1мм (есть в "Эпицентре") 3 мотка
3) изолента хорошая (не дешевая) 3 мотка
4) Малярная лента 1 моток
5) ПВХ труба д 20, Коаксиальный кабель, витая пара
6) бур 6х120 мм 2 шт
7) Хомуты 150 мм 1 пачка
8) коробки распределительные д 80 10 шт
- Если ты хочешь пропаивать скрутки, хотя для ввг это не обязательно, нужно купить хороший припой.


Кто что скажет, пока не поздно, гнать в шею или нормальное предложение?

Сообщение отредактировал inc_z - Feb 25 2015, 9:33
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vo3Dyx
Feb 25 2015, 10:56
  
Пост #673

Благодарности: 49691

Репутация:   580  
О.К.
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 060
С нами с: 10-March 06


(inc_z @ Feb 25 2015, 9:31) Перейти к цитате

Привет всем!
Итак, штробы закончены, пора прокладывать провод. ШВВП категорически нет.
Провод будет в стене, под слоем штукатурки, поэтому скорей всего ВВГ или ВВП.

Что предлагает мой электрик (какого сечения и предназначение)
ВВГ, SHNIDER
3х1,5 розетки, выключатели 2х клавишные и проходные, свет на 2х клав. выкл.
2х1,5 свет, выключатели
3х2,5 розетки на кухне
3х4 варочная поверхность
3х6 ввод

А также расходные материалы:
1) дюбеля 6х40 с потай бортиком 600 шт
2) Вязальный провод оцинкованый диаметр сечения 0,9-1мм (есть в "Эпицентре") 3 мотка
3) изолента хорошая (не дешевая) 3 мотка
4) Малярная лента 1 моток
5) ПВХ труба д 20, Коаксиальный кабель, витая пара
6) бур 6х120 мм 2 шт
7) Хомуты 150 мм 1 пачка
8) коробки распределительные д 80 10 шт
- Если ты хочешь пропаивать скрутки, хотя для ввг это не обязательно, нужно купить хороший припой.
Кто что скажет, пока не поздно, гнать в шею или нормальное предложение?


В целом нормальное. Что тут может засмущать? Только электрику уже давно без распред. коробок желательно делать.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
inc_z
Feb 25 2015, 11:04
  
Пост #674



Репутация:   195  
Постоялец
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 760
С нами с: 8-October 06


(Vo3Dyx @ Feb 25 2015, 10:56) Перейти к цитате

В целом нормальное. Что тут может засмущать? Только электрику уже давно без распред. коробок желательно делать.

Ну если без распред. коробок, то тянуть на каждую розетку/выключатель отдельный кабель да и еще и штробы будут куда поболее... помойму не зря их придумали smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vo3Dyx
Feb 25 2015, 11:32
  
Пост #675

Благодарности: 49691

Репутация:   580  
О.К.
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 060
С нами с: 10-March 06


(inc_z @ Feb 25 2015, 11:04) Перейти к цитате

Ну если без распред. коробок, то тянуть на каждую розетку/выключатель отдельный кабель да и еще и штробы будут куда поболее... помойму не зря их придумали smile.gif

Хозяин барин smile.gif Я благо этот этап уже прошел)
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
inc_z
Feb 25 2015, 11:38
  
Пост #676



Репутация:   195  
Постоялец
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 760
С нами с: 8-October 06


(Vo3Dyx @ Feb 25 2015, 11:32) Перейти к цитате

Хозяин барин smile.gif Я благо этот этап уже прошел)


По поводу смущать... Указанное сечение достаточно на те нужды?

Сообщение отредактировал inc_z - Feb 25 2015, 11:38
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Электрик
Feb 25 2015, 11:50
  
Пост #677



Репутация:   869  
Фотолюбитель
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 694
С нами с: 18-April 07


Не актуально

Сообщение отредактировал Электрик - Apr 30 2017, 15:36
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vo3Dyx
Feb 25 2015, 12:10
  
Пост #678

Благодарности: 49691

Репутация:   580  
О.К.
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 060
С нами с: 10-March 06


(inc_z @ Feb 25 2015, 11:38) Перейти к цитате

По поводу смущать... Указанное сечение достаточно на те нужды?

По сечению все верно
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
inc_z
Feb 25 2015, 12:42
  
Пост #679



Репутация:   195  
Постоялец
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 760
С нами с: 8-October 06


(Электрик @ Feb 25 2015, 11:50) Перейти к цитате

Сейчас стараются без коробок делать или совмещать коробки с резетками и выключателями. При этом, надо меньше сверлить отверствий под коробки и удобнее обслуживание. Часто коробки, после следующего ремонта, становятся недоступными. Удобней без них. А если делать их, то в старых отверствиях и оставлять доступ до них.

А зачем в дальнейшем к ним доступ вообще?
Доступ к щитку главное чтобы был smile.gif
Если заранее все розетки и выключатели продумать, доступ туда точно не нужен будет...
Да и провода сразу хорошие брать собираюсь.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Vo3Dyx
Feb 25 2015, 13:06
  
Пост #680

Благодарности: 49691

Репутация:   580  
О.К.
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 3 060
С нами с: 10-March 06


(inc_z @ Feb 25 2015, 12:42) Перейти к цитате

А зачем в дальнейшем к ним доступ вообще?
Доступ к щитку главное чтобы был smile.gif
Если заранее все розетки и выключатели продумать, доступ туда точно не нужен будет...
Да и провода сразу хорошие брать собираюсь.

Та делайте с распред, дешевле будет, но любой электрик скажет, что чем меньше соединений, тем надежней система.
И на технику выше 2.5 квт все же лучше прямой
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

108 Страницы  « < 32 33 34 35 36 > » 
Reply to this topicStart new topic

 



- Упрощённая версия
Сейчас: 17th June 2026 - 22:09
Сайт не розміщує електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що публікуються нашими користувачами. Якщо Ви є правовласником якоїсь частини опублікованого матеріалу та не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв’яжіться з нами і ми видалимо його. Файли для обміну надані користувачами сайту і адміністрація не несе відповідальності за їх вміст.