Ремонт, все вопросы по ремонту в этой теме |
Здравствуйте Гость [ Вход | Регистрация ] | Форум в сети 7401-й день
![]() |
Шановні користувачі! Запрошуємо вас до офіційного телеграм-канала 0day Community. Тут ви зможете поспілкуватися одне з одним та дізнатися про останні новини щодо роботи ресурса, поставити запитання до адміністрації, тощо. Перейти до телеграм-канала можна відсканувавши QR-код або натиснувши на посилання: @zeroday_ua |
Ремонт, все вопросы по ремонту в этой теме |
| akineo |
Пост
#1
|
|
Репутация: 14 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: BANNED Сообщений: 1 433 С нами с: 29-May 10 |
ситуация:
последние дни сильно мотает свет с вечера вчера до сегодня обед намотало 36! кВт. Нагревательных элементов нету. Мотает так примерно неделю. ДУмал сначала что показалось. ТЕперь записываю. Напротив квартира, ремонт. Меняли себе проводку. Есть подозрение что специ подключились не правильно и теперь за мой счет отапливают квартиру. До этого мотало 10 кВт в сутки максимум. У меня газовый котел с насосом в 140 Вт, 2 холодильника, 1 телик, 6 лампочек. Насос в сутки 3.5 кВт максимум. 6х60 Вт=360 Вт х 10 часов максимум 3.6 кВт. + холодильники и телик... ну хз, ну максимум 15 квт в СУТКИ. мы столько мотали света когда пользовались бойлером, но сейчас он выключен. почитал в нете, холодильники жрут около 40 кВт В МЕСЯЦ. ТАк что 10 кВт в сутки как было раньше реальная цифра. СЕйчас вечером посмотрю, будут все 50. Без нагревательных элементов столько сожрать нереально. можно обратиться в ЖЕК чтобы пришел электрик и все проверил? Сообщение отредактировал akineo - Jan 18 2015, 13:08 |
![]() ![]() |
| PSL |
Пост
#741
|
|
Репутация: 424 ![]() Незваный гость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 021 С нами с: 5-May 09 |
Фотки есть? Подложки все одинаковые. У меня, правда, не первый этаж, но тоже стяжка на OSB плитах. Подложки разные, лучше брать зеленую подложку, типа пенополистирола или плотного пенопласта - мелкие неровности убирает хорошо плюс шумопоглащение хорошее, а белая рулонная подложка - г. редкое. Согласен, что много ума не нужно, чтобы постелить ламинат, главное - основу подготовить. baks-, если деревянные полы: постелить ОСБ или фанеру на шурупы и сверху уже ламинат на подложке. В 2 комнатах и коридоре настелил ламинат, ничего сложного. Желательно электролобзик или электропилу иметь - ножовкой замахаешься пилить Сообщение отредактировал PSL - Mar 6 2015, 17:22 |
| baks- |
Пост
#742
|
|
Репутация: 65 ![]() Активист ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 С нами с: 29-January 07 |
Фотки есть? Подложки все одинаковые. У меня, правда, не первый этаж, но тоже стяжка на OSB плитах. Фотки вот » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... « PSL Смущают перепады высоты между досками и боюсь что не смогу нормально выровнять стыки между листами ОСБ или фанеры. Начитался что основа чуть ли не идеально ровной должна быть... |
| PSL |
Пост
#743
|
|
Репутация: 424 ![]() Незваный гость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 021 С нами с: 5-May 09 |
Фотки вот » Нажмите, чтобы показать спойлер - нажмите опять, чтобы скрыть... « PSL Смущают перепады высоты между досками и боюсь что не смогу нормально выровнять стыки между листами ОСБ или фанеры. Начитался что основа чуть ли не идеально ровной должна быть... Почему бы не постелить доску для пола, обработать морилкой и вскрыть лаком? Будет намного лучше, чем картонный ламинат. По деньгам будет аналогично. |
| _NemO_ |
Пост
#744
|
|
Репутация: 746 ![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 414 С нами с: 2-April 06 |
Какие 50? Автомат на 40 - ближайшее меньшее значение т.к. 6мм.кв это 46 ампер. А еще учтите, что автомат на 40А будет спокойно держать ток порядка 56-58А в течении часа Так что от кабеля 6 квадратов останутся рожки да ножки. На 6 квадратов ставится автомат 32А. Сообщение отредактировал _NemO_ - Mar 6 2015, 17:48 |
| PSL |
Пост
#745
|
|
Репутация: 424 ![]() Незваный гость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 021 С нами с: 5-May 09 |
А еще учтите, что автомат на 40А будет спокойно держать ток порядка 56-58А в течении часа Так что от кабеля 6 квадратов останутся рожки да ножки. На 6 квадратов ставится автомат 32А. Там, для начала, нужно посчитать потребление конкретных приборов по конкретным линиям, а там все автоматы минимум на один разряд по току вниз уйдут до 16-20А максимум, только на плиту пойдет 25А, но опять же, нужно знать какая варочная панель и какой духовой шкаф будут ставить. |
| Midnight)sky |
Пост
#746
|
|
Благодарности: 42126 Репутация: 2758 ![]() ultra active user ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 221 С нами с: 30-September 07 |
|
| baks- |
Пост
#747
|
|
Репутация: 65 ![]() Активист ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 С нами с: 29-January 07 |
Почему бы не постелить доску для пола, обработать морилкой и вскрыть лаком? Будет намного лучше, чем картонный ламинат. По деньгам будет аналогично. Делали так на кухне и в коридоре, очень геморно, пришлось делать новые лаги. По деньгам вышло совсем не аналогично (хотя пол там был в худшем состоянии чем в комнате, в любом случае пришлось бы перекладывать) и через 2 года лак протерся во многих местах, выглядит не очень. |
| PSL |
Пост
#748
|
|
Репутация: 424 ![]() Незваный гость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 021 С нами с: 5-May 09 |
А если все приборы включить синхронизированно одновременно, то ток коммутации порвёт всё воображение! Если все включить синхронно - погорит внутридомовая проводка в парадном и гарантирована встреча с радостными соседями. Делали так на кухне и в коридоре Ламинат тоже протирается со временем... В случае, когда пол не ровный и снимать его не планируется, можно в 2 слоя положить ОСБ под углом 90 градусов с перекрытием стыков. Для этого можно брать не слишком толстые листы. Если нагрузка на пол большая нужно брать 33 класс ламината, если паркетный лак протерся. У меня в коридоре 32 класс - лет 5 держит без заметных повреждений. |
| inc_z |
Пост
#749
|
|
Репутация: 195 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 С нами с: 8-October 06 |
Какие 50? Автомат на 40 - ближайшее меньшее значение т.к. 6мм.кв это 46 ампер.Скажи, зачем тратить лишние деньги и ставить автомат на щитке? Это ж не рубильник до счётчика, а автомат после счётчика - зачем оно тебе? Лишний элемент в схеме и лишние деньги. 1 вводной автомат на 40 и всё.Вытяжка, телевизор - этим можно принебречь так же, как и лампочками. Холодильник 1.5 кВт/ч? Варочная 5, духовка 2, посудомойка 2, стиралка 2, чайник 2, беговая 1.5. В сумме около 15. У тебя не то, что автомат вырубится, у тебя входная проводка сгорит, если это всё подрубить одновременно и если у посудомойки и стиралки совпадут циклы нагрева воды По-хорошему, на варочную поверхность заводится отдельная линия, она и должна быть проложена в доме в данный момент. Если в доме электроплиты - в квартиру должно входить минимум 2 линии, одной не отделаешься. Хах, у меня такая же, только на 12 автоматов. Зачем тебе 24? На всё отвечу Холодильник загнул, 150Вт где-то. Почему 24: диф, отдельно автоматы на розетки и выключатели, варочные и т.п. Ща распишу к чему пришли с электриком: Ввод Автомат С52 или C40, сечение 3х6 (ток 46А, с допуском 42А) - нужно просчитать всю технику, чем займусь сегодня. Электрик говорит, что кабель гореть не будет, но если все включить то греться может. С63 он брал в учет что в квартиру С50... сошлись что С63 дофига, особенно для 3х6. А вот С40 может выбивать и довольно часто... Кухня 1 автомат С20 или С25, сечение 3х2,5 (ток 27А, с допуском 25А) - розетки для мощных приборов на кухне (мясорубка, электрочайник и т.п.) 2 автомат С32, сечение 3х4,0 (ток 38А, с допуском 35А) - варочная поверхности. 3 автомат С20, сечение 3х2,5 (ток 27А, с допуском 25А) - духовка 4 автомат С16 диф., сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - посудомойка и вытяжка 5 автомат С16, сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - холодильник, электросушилка 6 автомат С16 или С10, сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - телевизор и розетки, которые может и использоваться толком не будут, может под светильник или пылесос. 7 автомат С10, сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - освещение Туалет 8 автомат С16 диф., сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - бойлер 9 автомат С10, сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - освещение Ванная 9 автомат С10, сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - освещение 10 автомат С16 диф. или не диф., сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - стиралка, розетка Коридор 9 автомат С10, сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - освещение 6 автомат С16 или С10, сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - розетки, пылесос, может утюг. Комната - 1 11 автомат С10, сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - освещение 12 автомат С16, сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - розетки, ноут, телевизор Комната - 2 11 автомат С10, сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - освещение 13 автомат С16, сечение 3х1,5 (ток 19А, с допуском 17А) - розетки, беговая дорожка, телевизор, швейная машина, ноут Также на освещение будут 2х1,5 еще. Сейчас многие будут говорить за сечение 1,5, что только на свет нужно и т.д., по номиналу, если на него повесить только 1 мощное либо несколько маломощных устройств, ничего с проводом не будет, все в норме допуска. Итак, как минимум 13 автоматов, из которых 2 дифа, может даже 3. С40 - 1 шт., С32 - 1 шт., С25 - 1 шт., С20 - 1 шт., С16 - 4 или 5шт., С16 диф - 2 или 3шт., С10 - 3 шт. В общем щитке и земля и зануление есть. Сообщение отредактировал inc_z - Mar 7 2015, 1:28 |
| PSL |
Пост
#750
|
|
Репутация: 424 ![]() Незваный гость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 021 С нами с: 5-May 09 |
В общем щитке и земля и зануление есть. Там может быть либо заземление - отдельный провод, либо зануление, когда нейтраль соединяется с заземлением разными способами. P.S. На бойлер все же лучше бросить 2,5мм, а не 1,5. Сейчас многие будут говорить за сечение 1,5, что только на свет нужно и т.д., по номиналу, если на него повесить только 1 мощное либо несколько маломощных устройств, ничего с проводом не будет, все в норме допуска. Допуски рассчитываются для максимальной температуры проводника до 60 градусов(точно не помню, может ошибаюсь). На розетки лучше 2,5мм гнать, раз такая стройка затеяна, но это уже на личное усмотрение.Сообщение отредактировал PSL - Mar 6 2015, 20:30 |
| inc_z |
Пост
#751
|
|
Репутация: 195 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 С нами с: 8-October 06 |
Там может быть либо заземление - отдельный провод, либо зануление, когда нейтраль соединяется с заземлением разными способами. ну тогда хз... в общем щитке сейчас 3 автомата на фазу. Ноль от счетчика на нулевую клему и земля идет на клему заземления. P.S. На бойлер все же лучше бросить 2,5мм, а не 1,5. Допуски рассчитываются для максимальной температуры проводника до 60 градусов(точно не помню, может ошибаюсь). На розетки лучше 2,5мм гнать, раз такая стройка затеяна, но это уже на личное усмотрение. Кабель уже куплен... сделаю так, сначала все остальные кабеля, в конце бойлер, может кабель до него и закончиться успеет, тогда докуплю 2,5 на него. Сообщение отредактировал inc_z - Mar 6 2015, 20:33 |
| PSL |
Пост
#752
|
|
Репутация: 424 ![]() Незваный гость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 021 С нами с: 5-May 09 |
ну тогда хз... в общем щитке сейчас 3 автомата на фазу. Ноль от счетчика на нулевую клему и земля идет на клему заземления. Т.е., нулевая клема и заземление не пересекаются? Тогда нормально. Если новострой - там уже есть земля. Сообщение отредактировал PSL - Mar 6 2015, 20:31 |
| inc_z |
Пост
#753
|
|
Репутация: 195 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 С нами с: 8-October 06 |
|
| PSL |
Пост
#754
|
|
Репутация: 424 ![]() Незваный гость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 021 С нами с: 5-May 09 |
не новострой, старый дом серии Т4. (90-е) Не буду врать, не помню есть ли там земля, хотя родители в такой коробке живут. Это уже к электрику вопрос. ИМХО, слишком много линий, можно было бы розетки в комнатах повесить на один пакетник, освещение - на другой. Я представляю штробу к щитку, чтобы все кабеля уложились. Но это уже все на личное усмотрение. |
| inc_z |
Пост
#755
|
|
Репутация: 195 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 С нами с: 8-October 06 |
Т.е., нулевая клема и заземление не пересекаются? Тогда нормально. Если новострой - там уже есть земля. не пересекаются... Варочная 5, духовка 2, посудомойка 2, стиралка 2, чайник 2, беговая 1.5. В сумме около 15. У тебя не то, что автомат вырубится, у тебя входная проводка сгорит, если это всё подрубить одновременно и если у посудомойки и стиралки совпадут циклы нагрева воды По-хорошему, на варочную поверхность заводится отдельная линия, она и должна быть проложена в доме в данный момент. Если в доме электроплиты - в квартиру должно входить минимум 2 линии, одной не отделаешься. по поводу отдельной линии на варочную, можно в принципе отдельно повести.. Сообщение отредактировал inc_z - Mar 6 2015, 20:48 |
| Midnight)sky |
Пост
#756
|
|
Благодарности: 42126 Репутация: 2758 ![]() ultra active user ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 221 С нами с: 30-September 07 |
В домах с электроплитой обычно Земля есть. Но не всегда
|
| inc_z |
Пост
#757
|
|
Репутация: 195 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 С нами с: 8-October 06 |
Разумные сечения в бытовых электросетях по меди: 1,5-2,5 мм2 на розетки и 0,75-1,5 мм2 на освещение. Кабель сечением 4 мм2 влезет далеко не во всякую розетку.
2,5мм2 электрик говорит нет смысла ставить на бойлер, тем более он на отдельной линии, но если хочу, то пожалуйста. Сообщение отредактировал inc_z - Mar 6 2015, 21:05 |
| PSL |
Пост
#758
|
|
Репутация: 424 ![]() Незваный гость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 021 С нами с: 5-May 09 |
2,5мм2 электрик говорит нет смысла ставить на бойлер, тем более он на отдельной линии, но если хочу, то пожалуйста. Не стоит забывать, что в расчетах берется "идеальный" кабель, а на практике он практически всегда имеет меньшее сечение, чем указано в маркировке. К этому можно добавить, что качество самой иеди никто не проверяет, а оно может гулять: попадались "медные" провода, которые после третьего изгиба начинали ломаться, видел "медь", которая к магниту липнет |
| inc_z |
Пост
#759
|
|
Репутация: 195 ![]() Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 С нами с: 8-October 06 |
Не стоит забывать, что в расчетах берется "идеальный" кабель, а на практике он практически всегда имеет меньшее сечение, чем указано в маркировке. К этому можно добавить, что качество самой иеди никто не проверяет, а оно может гулять: попадались "медные" провода, которые после третьего изгиба начинали ломаться, видел "медь", которая к магниту липнет у меня одескабель, медный, ввг-нг, не подделка, заказал прямо с завода из Одессы вроде как он считается одним из лучших в Украине. И таки, я возьму С16, а не С10 на свет, лишь только по той причине, что в Эпицентре С10 нет, а в другом месте С10 стоит дороже чем С16 в Эпицентре. Сообщение отредактировал inc_z - Mar 6 2015, 21:45 |
| _NemO_ |
Пост
#760
|
|
Репутация: 746 ![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 414 С нами с: 2-April 06 |
у меня одескабель, медный, ввг-нг, не подделка, заказал прямо с завода из Одессы вроде как он считается одним из лучших в Украине. И таки, я возьму С16, а не С10 на свет, лишь только по той причине, что в Эпицентре С10 нет, а в другом месте С10 стоит дороже чем С16 в Эпицентре. В леруа сходите. Автоматы там процентов на 50 дешевле чем в эпике. ABB однополярные C10 C16 в конце декабря были по 80 грн. |
![]() ![]() |
|
Упрощённая версия | Сейчас: 19th June 2026 - 18:28 |
| Сайт не розміщує електронні версії творів, а займається лише колекціонуванням та каталогізацією посилань, що публікуються нашими користувачами. Якщо Ви є правовласником якоїсь частини опублікованого матеріалу та не бажаєте, щоб посилання на нього знаходилось в нашому каталозі, зв’яжіться з нами і ми видалимо його. Файли для обміну надані користувачами сайту і адміністрація не несе відповідальності за їх вміст. |